Мелкие исправления, не требующие глобальных переработок
- Дать возможность пользователю выбирать цвет линий, обозначающих границу какой-либо территории или трубопроводы при редактировании вершин. Сейчас в режиме 3d цвет линий черный, что хорошо видно, а в режиме 2d - белый. Белый цвет хорошо видно если подложка представляет собой спутниковый снимок. Но если в качестве подложки используется чертеж или схема с белым фоном, то редактировать вершины становится затруднительно.
- Увеличить ограничение по максимальному давлению газа в технологических трубопроводах. Сейчас максимальное давление ограничено величиной 10000 кПа. Этого недостаточно для таких объектов как АГНКС. Давление газа в трубопроводах АГНКС может достигать 26000 кПа.
- Уменьшить ограничение по минимальному диаметру и длине горизонтальных резервуаров с газом. Сейчас минимальный диаметр составляет 1 м. Этого недостаточно, т.к. на объектах вроде АГНКС могут использоваться батареи коротких резервуаров с диаметром каждого 150-200 мм
- Обновить климатические характеристики согласно СП 131.13330.2020 с изм. №2
- Добавить в базу данных веществ сжиженный природный газ (СПГ) с такими характеристиками, которые не вызывают при начале расчета ошибок, связанных с критической температурой.
- Дать пользователю возможность настройки прозрачности подложки и/или прозрачности полей ОФП для более наглядного отображения
- Добавить возможность использования в качестве подложки файла pdf
- При работе с временем пребывания людей на тех или иных территориях было бы полезно задавать время в минутах, а не только в часах
Более глобальные доработки
- Предусмотреть возможность автоматического учета наличия различных средств противопожарной защиты (например, установок пожаротушения) с отражением в деревьях событий
- Пересмотреть структуру отчета для более полного соответствия требованиям раздела 6 СП 505
- Предусмотреть возможность наличия технологического оборудования, в котором происходит изменение агрегатного состояния вещества (испарители, конденсаторы) и температуры вещества (теплообменники, нагреватели, охладители)
- Предусмотреть возможность задания запорной арматуры на трубопроводах
- Предусмотреть возможность ветвления трубопроводов
Составил от себя небольшой перечень тех моментов, которые были бы полезны при проведении расчетов с использованием Promrisk.
Мелкие исправления, не требующие глобальных переработок
- Дать возможность пользователю выбирать цвет линий, обозначающих границу какой-либо территории или трубопроводы при редактировании вершин. Сейчас в режиме 3d цвет линий черный, что хорошо видно, а в режиме 2d - белый. Белый цвет хорошо видно если подложка представляет собой спутниковый снимок. Но если в качестве подложки используется чертеж или схема с белым фоном, то редактировать вершины становится затруднительно.
- Увеличить ограничение по максимальному давлению газа в технологических трубопроводах. Сейчас максимальное давление ограничено величиной 10000 кПа. Этого недостаточно для таких объектов как АГНКС. Давление газа в трубопроводах АГНКС может достигать 26000 кПа.
- Уменьшить ограничение по минимальному диаметру и длине горизонтальных резервуаров с газом. Сейчас минимальный диаметр составляет 1 м. Этого недостаточно, т.к. на объектах вроде АГНКС могут использоваться батареи коротких резервуаров с диаметром каждого 150-200 мм
- Обновить климатические характеристики согласно СП 131.13330.2020 с изм. №2
- Добавить в базу данных веществ сжиженный природный газ (СПГ) с такими характеристиками, которые не вызывают при начале расчета ошибок, связанных с критической температурой.
- Дать пользователю возможность настройки прозрачности подложки и/или прозрачности полей ОФП для более наглядного отображения
- Добавить возможность использования в качестве подложки файла pdf
- При работе с временем пребывания людей на тех или иных территориях было бы полезно задавать время в минутах, а не только в часах
Более глобальные доработки
- Предусмотреть возможность автоматического учета наличия различных средств противопожарной защиты (например, установок пожаротушения) с отражением в деревьях событий
- Пересмотреть структуру отчета для более полного соответствия требованиям раздела 6 СП 505
- Предусмотреть возможность наличия технологического оборудования, в котором происходит изменение агрегатного состояния вещества (испарители, конденсаторы) и температуры вещества (теплообменники, нагреватели, охладители)
- Предусмотреть возможность задания запорной арматуры на трубопроводах
- Предусмотреть возможность ветвления трубопроводов
Re: Предложения по развитию Promrisk
Спасибо за развёрнутый отзыв. Позже отвечу (сейчас в отъезде). Кое-что уже сделано, например по СП 131 - будет в ближайшем обновлении.
Re: Предложения по развитию Promrisk
Еще раз, спасибо за предложения. Давайте обсудим.
- про цвет линий - записано в задачах, занимаемся;
- про давление в трубопроводах. Это делали специально, чтобы пользователи не путали технологические трубопроводы с магистральными, т.к. методика расчета их отличается. Подумаем как это учесть;
- Уменьшить ограничение по минимальному диаметру и длине горизонтальных резервуаров - сделаем;
- Обновить климатические характеристики согласно СП 131.13330.2020 с изм. №2 - уже сделано, в следующем обновлении будет;
- Добавить в базу данных веществ сжиженный природный газ (СПГ) с такими характеристиками, которые не вызывают при начале расчета ошибок, связанных с критической температурой - сделаем;
- Дать пользователю возможность настройки прозрачности подложки и/или прозрачности полей ОФП для более наглядного отображения - прозрачность полей ОФП настраивается, для подложки - также сделаем;
- Добавить возможность использования в качестве подложки файла pdf - тут могут быть сложности, потребуются сторонние библиотеки для работы с pdf, постараемся;
- При работе с временем пребывания людей на тех или иных территориях было бы полезно задавать время в минутах, а не только в часах - принято, подумаем что можно сделать.
Более глобальные доработки
- Предусмотреть возможность автоматического учета наличия различных средств противопожарной защиты (например, установок пожаротушения) с отражением в деревьях событий - Это всё слишком сложно формализовать. Думаю, в ближайшее время этой функции не будет. Недостаточно информации;
- Пересмотреть структуру отчета для более полного соответствия требованиям раздела 6 СП 505 - уточните, пожалуйста, (лучше наверно в отдельной теме) что конкретно сейчас не соответствует? Были ли к вам какие-то замечания от, например, экспертов по поводу структуры отчета?
- Предусмотреть возможность наличия технологического оборудования, в котором происходит изменение агрегатного состояния вещества (испарители, конденсаторы) и температуры вещества (теплообменники, нагреватели, охладители) - в список задач записал, но уточните, для чего вы планируете использовать эту функцию? Существующими настройками это сделать не получается?
- Предусмотреть возможность задания запорной арматуры на трубопроводах - тоже нужно уточнить зачем. Время отключения трубопроводов - сейчас и так настраивается в зависимости от типа отключения. А зачем ее именно рисовать?
- Предусмотреть возможность ветвления трубопроводов - это работает (если я правильно понял что вы имеете ввиду) - от одного трубопровода могут отходить несколько.
- про цвет линий - записано в задачах, занимаемся;
- про давление в трубопроводах. Это делали специально, чтобы пользователи не путали технологические трубопроводы с магистральными, т.к. методика расчета их отличается. Подумаем как это учесть;
- Уменьшить ограничение по минимальному диаметру и длине горизонтальных резервуаров - сделаем;
- Обновить климатические характеристики согласно СП 131.13330.2020 с изм. №2 - уже сделано, в следующем обновлении будет;
- Добавить в базу данных веществ сжиженный природный газ (СПГ) с такими характеристиками, которые не вызывают при начале расчета ошибок, связанных с критической температурой - сделаем;
- Дать пользователю возможность настройки прозрачности подложки и/или прозрачности полей ОФП для более наглядного отображения - прозрачность полей ОФП настраивается, для подложки - также сделаем;
- Добавить возможность использования в качестве подложки файла pdf - тут могут быть сложности, потребуются сторонние библиотеки для работы с pdf, постараемся;
- При работе с временем пребывания людей на тех или иных территориях было бы полезно задавать время в минутах, а не только в часах - принято, подумаем что можно сделать.
Более глобальные доработки
- Предусмотреть возможность автоматического учета наличия различных средств противопожарной защиты (например, установок пожаротушения) с отражением в деревьях событий - Это всё слишком сложно формализовать. Думаю, в ближайшее время этой функции не будет. Недостаточно информации;
- Пересмотреть структуру отчета для более полного соответствия требованиям раздела 6 СП 505 - уточните, пожалуйста, (лучше наверно в отдельной теме) что конкретно сейчас не соответствует? Были ли к вам какие-то замечания от, например, экспертов по поводу структуры отчета?
- Предусмотреть возможность наличия технологического оборудования, в котором происходит изменение агрегатного состояния вещества (испарители, конденсаторы) и температуры вещества (теплообменники, нагреватели, охладители) - в список задач записал, но уточните, для чего вы планируете использовать эту функцию? Существующими настройками это сделать не получается?
- Предусмотреть возможность задания запорной арматуры на трубопроводах - тоже нужно уточнить зачем. Время отключения трубопроводов - сейчас и так настраивается в зависимости от типа отключения. А зачем ее именно рисовать?
- Предусмотреть возможность ветвления трубопроводов - это работает (если я правильно понял что вы имеете ввиду) - от одного трубопровода могут отходить несколько.
Re: Предложения по развитию Promrisk
Благодарю за ответы и готовность учитывать мнение пользователей
ещё два пожелания:
- изменить ограничения по частоте реализации инициирующих событий. В некоторых случаях разрушению оборудования предшествуют другие события и приходится вручную их учитывать, что приводит к необходимости уменьшать частоту реализации. Иногда частота становится меньше, чем 10^-9. В моей практике были ситуации, когда надо было задать частоту 10^-14, но приходилось ставить 10^-9, т.к. меньше сделать не позволяет promrisk.
- для рисунков, которые вставляются в отчет, сделать по умолчанию поставленным чекбокс "сохранить пропорции" (см. вложение). Иногда бывает нужно чуть уменьшить размер рисунка, чтобы он не переносился на следующую страницу. Если чекбокс не установлен, то пропорции приходится ловить или предварительно ставить чекбокс. Если таких рисунков много, то на это уходит масса времени.
ещё два пожелания:
- изменить ограничения по частоте реализации инициирующих событий. В некоторых случаях разрушению оборудования предшествуют другие события и приходится вручную их учитывать, что приводит к необходимости уменьшать частоту реализации. Иногда частота становится меньше, чем 10^-9. В моей практике были ситуации, когда надо было задать частоту 10^-14, но приходилось ставить 10^-9, т.к. меньше сделать не позволяет promrisk.
- для рисунков, которые вставляются в отчет, сделать по умолчанию поставленным чекбокс "сохранить пропорции" (см. вложение). Иногда бывает нужно чуть уменьшить размер рисунка, чтобы он не переносился на следующую страницу. Если чекбокс не установлен, то пропорции приходится ловить или предварительно ставить чекбокс. Если таких рисунков много, то на это уходит масса времени.
можно где-нибудь в настройках спрятать чекбокс "повысить ограничения для технологических трубопроводов" или вроде того.
в других программных продуктах встречал похожий функционал. Чуть позднее готов подробнее изучить данный вопрос и предоставить соответствующие материалы для обсужденияСергей писал(а): ↑06 ноя 2023, 17:47 - Предусмотреть возможность автоматического учета наличия различных средств противопожарной защиты (например, установок пожаротушения) с отражением в деревьях событий - Это всё слишком сложно формализовать. Думаю, в ближайшее время этой функции не будет. Недостаточно информации;
да, такие замечания были. Сейчас в работе такой отчет, дорабатываю. После того, как отчет будет сдан, смогу направить на почту получившийся вариант и формулировку замечания эксперта. Для всеобщего обозрения не хотелось бы выкладывать отчетСергей писал(а): ↑06 ноя 2023, 17:47 - Пересмотреть структуру отчета для более полного соответствия требованиям раздела 6 СП 505 - уточните, пожалуйста, (лучше наверно в отдельной теме) что конкретно сейчас не соответствует? Были ли к вам какие-то замечания от, например, экспертов по поводу структуры отчета?
Чтобы не быть голословным, несколько позже я подготовлю файлы проектов и расчеты, чтобы показать какие конкретно моменты хотелось бы решить данными функциямиСергей писал(а): ↑06 ноя 2023, 17:47 - Предусмотреть возможность наличия технологического оборудования, в котором происходит изменение агрегатного состояния вещества (испарители, конденсаторы) и температуры вещества (теплообменники, нагреватели, охладители) - в список задач записал, но уточните, для чего вы планируете использовать эту функцию? Существующими настройками это сделать не получается?
- Предусмотреть возможность задания запорной арматуры на трубопроводах - тоже нужно уточнить зачем. Время отключения трубопроводов - сейчас и так настраивается в зависимости от типа отключения. А зачем ее именно рисовать?
может я что-то делаю не так, но если я добавляю трубопровод предварительно выбрав предыдущий трубопровод, то новый трубопровод рисуется от того же объекта, откуда и первый трубопровод (например из емкости). Пробовал и для газа и для жидкостей
- Вложения
-
- 5.PNG (37.11 КБ) 11421 просмотр
Re: Предложения по развитию Promrisk
Хорошо, спасибо.
Смогу вернуться к этому разговору в понедельник, напишу.
Смогу вернуться к этому разговору в понедельник, напишу.
Re: Предложения по развитию Promrisk
Здравствуйте.
По частотам - да, сделаем.
По пропорциям рисунков - этой функции, к сожалению, нет в конвертере, который создает файл отчета. Постараемся как-то это реализовать. А вообще, пока можно делать не обязательно через установку галочки, а просто меняете размер с нажатой клавишей Shift - пропорции будут сохраняться.
По частотам - да, сделаем.
По пропорциям рисунков - этой функции, к сожалению, нет в конвертере, который создает файл отчета. Постараемся как-то это реализовать. А вообще, пока можно делать не обязательно через установку галочки, а просто меняете размер с нажатой клавишей Shift - пропорции будут сохраняться.
Re: Предложения по развитию Promrisk
А ветвление трубопроводов - у вас не получается сделать так как показано на скриншоте?
- Вложения
-
- трубопроводы.png (51.56 КБ) 11342 просмотра
Re: Предложения по развитию Promrisk
Да, вариант с нажатым шифтом работает. спасибо! Но если в будущем появится возможность генерировать рисунки с сохранением пропорций - лишним не было бы.Сергей писал(а): ↑12 ноя 2023, 20:02 По пропорциям рисунков - этой функции, к сожалению, нет в конвертере, который создает файл отчета. Постараемся как-то это реализовать. А вообще, пока можно делать не обязательно через установку галочки, а просто меняете размер с нажатой клавишей Shift - пропорции будут сохраняться.
Я понял в чем была моя ошибка: я пытался ветвить трубопровод, конец которого уже был присоединен к другому оборудованию. Если оборвать трубопровод в воздухе, то от его конца можно сделать несколько трубопроводов в разные места.
Один вопрос: как при разгерметизации такого разветвленного трубопровода учитывается количество вещества, вышедшего в окружающую среду при аварии? Учитывается ли объем всех присоединенных трубопроводов или же только отдельного участка?
Re: Предложения по развитию Promrisk
Берем наихудший вариант: считаем объем всей цепи подводящего трубопровода, и объем всех отходящих трубопроводов.
Re: Предложения по развитию Promrisk
Добрый день.
Я занимаюсь эксплуатацией АГЗС. На наших ОПО, в зависимости от условий размещения (расстояния до объектов), используются сосуды: надземные одностенные, надземные двухстенные и подземные одностенные.
Подскажите, есть ли возможность добавить в программу 2-х стенные наземные резервуары для СУГ.
Я занимаюсь эксплуатацией АГЗС. На наших ОПО, в зависимости от условий размещения (расстояния до объектов), используются сосуды: надземные одностенные, надземные двухстенные и подземные одностенные.
Подскажите, есть ли возможность добавить в программу 2-х стенные наземные резервуары для СУГ.