Pyrosim

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Аватара пользователя
Евгений
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 08:02
Контактная информация:

Re: Pyrosim

Сообщение Евгений »

Выравниваются ли по сетке FDS датчики и плоскости? В руководстве это сказано насчёт геометрии. Предпросмотр блоков FDS показывает выравнивание только геометрии, датчики и плоскости остаются на месте.
По методике замеры проводятся на высоте 1,7 м, но при необходимости выравнивания сеток и датчиков при размере ячейки 0,25 эта высота станет 1,75 и при размере 0,5 высота станет 2,0 м.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Да, датчики не смещаются по сетке.
Датчик выполняет измерение в той ячейке сетки, где находится. Если датчик находится на границе ячеек, то измерение выполняется в ячейке с большим индексом. Соответственно, датчик, расположенный на высоте 1,7 м, при сетке с шагом 0,25 будет измерять данные в ячейке от 1,5 до 1,75 метров. При шаге сетки 0,5 метров - в ячейке от 1,5 до 2 метров.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Pyrosim

Сообщение Андрей »

FireCat писал(а):Да, датчики не смещаются по сетке.
Датчик выполняет измерение в той ячейке сетки, где находится. Если датчик находится на границе ячеек, то измерение выполняется в ячейке с большим индексом. Соответственно, датчик, расположенный на высоте 1,7 м, при сетке с шагом 0,25 будет измерять данные в ячейке от 1,5 до 1,75 метров. При шаге сетки 0,5 метров - в ячейке от 1,5 до 2 метров.
Скажите пожалуйста, а с какой версии такое происходит? Ранее Вы говорили, что регистраторы смещаются к ближней границе сетки. Например, при ячейки 0,25 - регистратор уйдет на 1,75м.
Аватара пользователя
Евгений
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 08:02
Контактная информация:

Re: Pyrosim

Сообщение Евгений »

А значение в ячейке достигается после того, как изменение параметра достигло верхней или нижней границы?
К примеру: измеряем видимость на высоте 1,7 м, датчик посередине ячейки, её размер 0,5х0,5 м, расположена на высоте от 1,5 до 2,0 м.
Дым опускается вниз, видимость снижается по направлению к низу. Критическое значение 20 м.
Так вот это значение во всей ячейке (и, соответственно, на высоте 1,7 м) будет достигнуто на высоте 1,999 м или 1,5 м? В первом случае сценарий ухудшается, что допустимо, а в втором высота ниже методики, что недопустимо.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Евгений писал(а):А значение в ячейке достигается после того, как изменение параметра достигло верхней или нижней границы?
Скалярные величины (температура, давление, концентрация газов и т.п.) определяются в центре ячейки.
Значение величины является одинаковым для всей ячейки. То есть для ячейки 0,5 м значение видимости будет рассчитано в центре ячейки на высоте 1,75 метров, и будет одинаково начиная с 1.5 и до 1.999. Соответственно, критическое значение наступит одновременно во всех точках ячейки.
Я думаю, ваш вопрос вызван картинками в Smokeview, где выполняется интерполяция значений и не видно скачков между ячейками. На самом деле значения внутри ячейки одинаковы.
Посмотрите приложенный пример - значения датчиков в точках 1.5, 1.7 и 1.99 одинаковы, а в точке 2.01 - отличается.
1.rar
(31.15 КБ) 568 скачиваний
Андрей писал(а):Ранее Вы говорили, что регистраторы смещаются к ближней границе сетки. Например, при ячейки 0,25 - регистратор уйдет на 1,75м.
К сожалению, мы были не точны: датчик остается в заданных координатах, не смещаясь по сетке, в отличие от геометрии. Если при сетке 0,25 вы задавали положение датчика 1.7, то измерение выполняется в ячейке от 1.5 до 1.75 (значение определяется в центре ячейки, на высоте 1.625 - отклонение от 1.7 меньше 5%). Если вы задаете положение 1.75, то получается некоторый запас по сравнению с требованием методики. Так что и то, и другое задание положения датчиков допустимо.
Аватара пользователя
Евгений
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 08:02
Контактная информация:

Re: Pyrosim

Сообщение Евгений »

Спасибо за разъяснения! Только файл 1.psm не открывается (сообщает, что создан в более новой версии, но стоит 2016.1.0425).
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Добавила файл fds (его можно загрузить в PyroSim с помощью команды "Файл" - "Импорт файла FDS/CAD").
Новая версия PyroSim появится на следующей неделе.
1.rar
(31.65 КБ) 583 скачивания
Аватара пользователя
Евгений
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 08:02
Контактная информация:

Re: Pyrosim

Сообщение Евгений »

Ещё проблема - при импорте dwg все кириллические буквы отображаются знаками вопроса.
Вложения
Снимок.PNG
Снимок.PNG (4.44 КБ) 16302 просмотра
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Да, мы сообщали об этом разработчикам PyroSim, к сожалению, проблема пока не решена.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: Pyrosim

Сообщение Андрей »

Сделайте, пожалуйста подробный алгоритм, как объединять файлы devc.csv если регистраторов слишком много
Ответить