Добрый день.
Имеется объект - АЗС с газообразным топливом, на территории АЗС есть здание обслуживания клиентов.
Рассчитали отдельно потенциальный риск для здания (4.894*10-7), вписали его в promrisk (см. скриншоты), сделали расчет, сформировали отчет.
Однако в таблицах с индивидуальным пожарным риском в столбце Pi стоит другая цифра, вернее, диапазон 5.015*10-7...5.336*10-7. И значение Rm посчитано умножением qim на этот вот непонятный Pi.
В связи с этим вопрос: откуда берется такое непонятное значение Pi ? и как его вернуть к нормальному значению.
Мы было предположили, что накладывается потенциальный риск от наружных установок, но в месте расположения здания потенциальный риск от наружных установок на два-три порядка выше...
PS. на скриншоте 3 видно какую-то область красного цвета вокруг здания. Чем обусловлено её наличие? Может ли она влиять на возникновение нашей проблемы?
Заранее спасибо!
Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Модератор: Ilya
Индивидуальный пожарный риск в зданиях
- Вложения
-
- 1.PNG (25.59 КБ) 14026 просмотров
-
- 2.PNG (97.85 КБ) 14026 просмотров
-
- 3.PNG (796.36 КБ) 14026 просмотров
Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Добрый день, файл проекта пришлите, пожалуйста.
Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях
отправили на почту firecat@pyrosim.ru
Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Ещё вопрос...
Каким образом promrisk выбирает расстояние до точек, для которых определяются вероятность поражения (например, волной давления):
Каким образом promrisk выбирает расстояние до точек, для которых определяются вероятность поражения (например, волной давления):
- Вложения
-
- 4.PNG (97.4 КБ) 14014 просмотров
Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Добрый день. Вот в этом видео мы рассказываем, как выбирается расстояние для определения вероятности поражения: https://vk.com/wall-178735312_546
Со вторым вопросом разбираемся, ответим немного позже.
Со вторым вопросом разбираемся, ответим немного позже.
Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Здравствуйте.
Все правильно, к потенциальному риску в здании 4,894·10⁻⁷ год⁻¹ добавляется потенциальный риск от оборудования объекта (от взрывов и вспышек), поэтому значение несколько больше.
А почему там интервал - потому что это площадной объект, в разных точках этой территории получаются разные значения: от 5,015 до 5,336·10⁻⁷ год⁻¹. После умножения на вероятность присутствия людей получается индивидуальный риск.
Подробнее об этом интервале - см. видео:
https://vk.com/wall-178735312_535
Все правильно, к потенциальному риску в здании 4,894·10⁻⁷ год⁻¹ добавляется потенциальный риск от оборудования объекта (от взрывов и вспышек), поэтому значение несколько больше.
А почему там интервал - потому что это площадной объект, в разных точках этой территории получаются разные значения: от 5,015 до 5,336·10⁻⁷ год⁻¹. После умножения на вероятность присутствия людей получается индивидуальный риск.
Подробнее об этом интервале - см. видео:
https://vk.com/wall-178735312_535
Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Благодарю за исчерпывающие ответы.
Почему-то эти видеоролики как-то ускользнули от меня...
Почему-то эти видеоролики как-то ускользнули от меня...