Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгорания??

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгорания??

Сообщение Андрей »

Смоделировал простой объект (noname.psm), выставил всё по "мануалу" (Библиотека реакций и поверхности горения).
Примерно на 30й секунде пошёл дым. Но при этом, в плоскости 4,75м нет изменения видимости (полей).

Файл noname2.psm - вместо Hf поставил галочку на "Выделение энергии на единицу массы кислорода".
С 23й секунды пошёл дым. При этом, в плоскости 4,75м изменение видимости отчетливо видно (поля).

В чём может быть проблема и какой вариант всё-таки применять?
Или где-то еще что-то "подкрутить" надо?

Во вложении psm и smw файлы по обоим вариантам.
Вложения
Sample.7z
(12.79 КБ) 553 скачивания
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение Андрей »

Запустил расчет на торговый центр, реакция "пищевая промышленность: пшеница, рис, гречка и мука из них" - по справочным данным FDS для 2012 Пиросима - отлично всё рисует. И дым, и поля...

галочка на "Теплота сгорания" стоит

При этом, отличие только в 2х параметрах:
1. Ys (2016) - 0,126; Ys (2012) - 0,125
2. Yco (2016) - 0,163; Yco (2012) - 0,047

Если в 2012м Пиросиме построить модель, или в 2016м, но с данными для 2012го - все отлично считается.
а в 2016м с данными для 2016го - облом... я уже ничего не понимаю...
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение FireCat »

В случае, когда горения не происходит, попробуйте в реакции на вкладке "Подавление горения" уменьшить критическую температуру пламени.
Такая проблема возникает иногда при задании теплоты сгорания, поскольку в программе используется реакция горения чистого химического топлива, а мы используем данные, полученные из экспериментов с горением сложной нагрузки, в результате иногда теплота сгорания оказывается слишком низкой для заданного химического состава.
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение Андрей »

попробую, спасибо!

а какую минимальную температуру допускается выставить?
пока что выставил 1000*С.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение FireCat »

Сложно сказать. Уменьшайте постепенно, пока не начнется горение.
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение Андрей »

на 60+ секунде расчет вылетел.
смоуквью показывает, что дым есть, в полях цветность меняется, но при этом, шкала от 30,0.... до 30,0....
Вложения
smw.png
smw.png (219.66 КБ) 12582 просмотра
FireSafetyBlog
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 07:19
Контактная информация:

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение FireSafetyBlog »

Лучше всего использовать выделение теплоты по потреблению кислорода, таких проблем не будет.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Выделение энергии на ед.массы кислорода / Теплота сгоран

Сообщение FireCat »

Шкала от 30 до 30 означает, что изменения меньше деления шкалы. Нужно считать дольше, тогда изменения будут более заметными.
Ответить