Список ошибок при запуске расчета FDS
Модератор: Ilya
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Файл приложите, пожалуйста.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Это не ошибка, а предупреждение, что в модели не задано активных реакций, но присутствуют объекты, связанные с горением (например, поверхность типа "горелка"). Если нажать "Ок", будут выделены данные объекты. Если нажать "Ignore", то PyroSim попробует запустить расчет, несмотря на предупреждение.
Если у вас задана реакция в текстовом виде, в разделе "Дополнительные записи", нажмите "Ignore". Если нет - задайте активную реакцию.
Для удобства работы вы можете скачать с нашего сайта русифицированную версию PyroSim.
Если у вас задана реакция в текстовом виде, в разделе "Дополнительные записи", нажмите "Ignore". Если нет - задайте активную реакцию.
Для удобства работы вы можете скачать с нашего сайта русифицированную версию PyroSim.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Возникает ошибка "Specify orientation of VENT 7, MESH number 23".
Каким образом понять, какие конкретно вент.отверстие и сетка имеются ввиду в Пиросиме? А то у меня 92 вент.отверстия и 31 сетка.
Или можно посчитать по порядку расположения в текстовом виде?
Каким образом понять, какие конкретно вент.отверстие и сетка имеются ввиду в Пиросиме? А то у меня 92 вент.отверстия и 31 сетка.
Или можно посчитать по порядку расположения в текстовом виде?
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Да, по порядку
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
ERROR: Cannot overlap HOLEs with a DEVC_ID or CTRL_ID. HOLE number 71
Ошибка говорит о том, что отверстия, для которых задан элемент управления, не должны перекрываться.
Проверьте:
1. Что отверстия не накладываются друг на друга. Включите "Предварительный просмотр блоков FDS" на верхней панели инструментов - возможно, при преобразовании в блоки FDS два соседних отверстия начинают накладываться друг на друга, даже если при обычном отображении этого не видно.
2. Что отверстия не находятся на границе двух сеток. В таком случае возможен вариант, что каждая сетка считает отверстие отдельно - и будет считать, что они перекрываются. Отодвиньте границу сеток от отверстий, либо убедитесь, что программа воспринимает его как одно отверстие.
Ошибка говорит о том, что отверстия, для которых задан элемент управления, не должны перекрываться.
Проверьте:
1. Что отверстия не накладываются друг на друга. Включите "Предварительный просмотр блоков FDS" на верхней панели инструментов - возможно, при преобразовании в блоки FDS два соседних отверстия начинают накладываться друг на друга, даже если при обычном отображении этого не видно.
2. Что отверстия не находятся на границе двух сеток. В таком случае возможен вариант, что каждая сетка считает отверстие отдельно - и будет считать, что они перекрываются. Отодвиньте границу сеток от отверстий, либо убедитесь, что программа воспринимает его как одно отверстие.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
В меню "Выходные данные" - "Редактировать измерения в твердой фазе" у вас задан датчик, который не попадает на границу твердого тела. Проверьте внимательно координаты.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Подскажите, что делать с такой ошибкой:
Starting Smokeview: C:\Program Files\PyroSim 2014\fds32\smokeview.exe...
*** Error: Smokeview file, здание1.smv, not found
Smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014
Не запускается смокивью по завершении расчета, не горят иконки запуском, если вызвать вручную 3Д панель нельзя просмотреть пожар и ОФП там.
Starting Smokeview: C:\Program Files\PyroSim 2014\fds32\smokeview.exe...
*** Error: Smokeview file, здание1.smv, not found
Smokeview 6.1.11 - Jul 16 2014
Не запускается смокивью по завершении расчета, не горят иконки запуском, если вызвать вручную 3Д панель нельзя просмотреть пожар и ОФП там.