Категория наружной утановки
Модератор: Ilya
Категория наружной утановки
Можно ли каким-то образом понизить категорию наружной установки резервуара со спиртом с Ан до Вн?Может площадь разлива уменьшить
Re: Категория наружной утановки
Да, похоже только площадью разлива можно повлиять.
Re: Категория наружной утановки
Хотя нет, даже при достаточно маленькой площади категория Ан остается...
Re: Категория наружной утановки
Какой объем резервуара?
Re: Категория наружной утановки
50 тонн
Re: Категория наружной утановки
Можно попробовать определить категорию расчетом риска.
Избыточное давление останется прежним, но за счет малых вероятностей возникновения аварийных ситуаций, возможно, риск получится меньше одной миллионной в год на расстоянии 30 метров.
Избыточное давление останется прежним, но за счет малых вероятностей возникновения аварийных ситуаций, возможно, риск получится меньше одной миллионной в год на расстоянии 30 метров.
Re: Категория наружной утановки
С учетом того, что взрывоопасное облако образуется только при штиле, вероятность взрыва или вспышки будет еще меньше.
Пример расчета риска для резервуара есть в методических указаниях на странице http://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii (Надежность технических систем и техногенный риск: методические указания), но там специально упрощено все, вероятность ветра 100%, поэтому только либо Вн, либо Дн получается. Ну так, для примера, посмотрите.
Пример расчета риска для резервуара есть в методических указаниях на странице http://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii (Надежность технических систем и техногенный риск: методические указания), но там специально упрощено все, вероятность ветра 100%, поэтому только либо Вн, либо Дн получается. Ну так, для примера, посмотрите.