Распространение ОФП в наклонной галерее
Модератор: Ilya
Распространение ОФП в наклонной галерее
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Необходимо смоделировать распространение ОФП в наклонной галерее производственного объекта. По галерее в цех, расположенный на отм. 34.7, подается щепа с помощью ленточного транспортера. Движение ленточного транспортера рассматривать не будем. Но возник другой вопрос, о котором мне и хочется спросить.
Необходимо смоделировать распространение ОФП в наклонной галерее производственного объекта. По галерее в цех, расположенный на отм. 34.7, подается щепа с помощью ленточного транспортера. Движение ленточного транспортера рассматривать не будем. Но возник другой вопрос, о котором мне и хочется спросить.
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
В нижней части галереи установил источник зажигания. Щепу, находящуюся на ленточном транспортере, задал как многослойную поверхность "желтая сосна" толщиной 0,25 м.
- Вложения
-
- 0.JPG (183.12 КБ) 21014 просмотров
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Создал внешние ограждающие конструкции наклонной галереи в виде полуцилиндрической крыши и плоского пола.
- Вложения
-
- 2.JPG (99.01 КБ) 21013 просмотров
-
- 1.JPG (140.97 КБ) 21013 просмотров
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Из рисунков видно, что над щепой имеется достаточно много свободного пространства, в котором могут распространяться ОФП. По идее, ОФП должны подниматься вертикально вверх внутри свободного пространства и доходить до самой крыши. Однако в процессе моделирования выяснилось, что ОФП не поднимаются до верха наклонной крыши, а распространяются в нижней части галереи, у самого пола в невысокой области.
- Вложения
-
- 4.JPG (80.75 КБ) 21013 просмотров
-
- 3.JPG (156.64 КБ) 21013 просмотров
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Температура среды также увеличивается только в области около пола. Почему ОФП не поднимаются в припотолочное пространство? Их как-будто что-то ограничивает, но, что именно встает на пути их распространения, я не могу понять.
- Вложения
-
- 5.JPG (152.31 КБ) 21013 просмотров
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Галерея находится в нескольких расчетных сетках, которые имеют открытые внешние поверхности OPEN. Такие же поверхности раньше стояли в галерее на входе в нее (в нижней части галереи) и выходе и выходе (в верхней части галереи). Возможно, из-за этого могла возникать тяга, которая мешала распространению ОФП по всему объему галереи. Однако после того, как я убрал открытые поверхности со входа и выхода из галереи, ситуация значительно не изменилась. Значит, дело в чем-то другом.
Пламя распространяется по щепе, продвигается снизу вверх, однако ОФП по длине галереи сосредотачиваются только в нижней части внутреннего пространства галереи. Чем это может быть вызвано?
Пламя распространяется по щепе, продвигается снизу вверх, однако ОФП по длине галереи сосредотачиваются только в нижней части внутреннего пространства галереи. Чем это может быть вызвано?
- Вложения
-
- 6.JPG (59.29 КБ) 21013 просмотров
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Прикладываю файл. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Решил добавить внизу и вверху галереи небольшие открытые поверхности, чтобы пламя распространялось по транспортеру равномерно. Также решил провести моделирование на небольшом участке. Вот, что получилось. Видно, что сверху какая-то невидимая граница, находящаяся около пола, мешает дыму подняться выше.
- Вложения
-
- 7.JPG (53.81 КБ) 21013 просмотров
Re: Распространение ОФП в наклонной галерее
Решил проверить, нее оказывает ли такое странное влияние на результаты сама наклонная крыша галереи. Для этого отключил крышу и провел моделирование. По идее, ОФП должны свободно распространяться вверх и выходить через открытые поверхности расчетной сетки. Сейчас-то уж распространению дыма не должно ничего мешать. Однако моделироание показало, что ничего не изменилось: дыму по-прежнему что-то мешает подниматься вверх.
- Вложения
-
- 8.JPG (85.95 КБ) 21013 просмотров