Часто задаваемые вопросы

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Вопрос по Pathfinder: Как можно учесть в программе ширину коридора, по которому идет эвакуация, с учетом открывания дверей из помещений в коридор? (СП 1.13130.2009, п. 4.3.3)

Ответ: Автоматической функции для этого в программе нет, но обычно пользователи создают объекты-препятствия рядом с дверьми, копируя их по коридору во все нужные места. Это надежнее и нагляднее с точки зрения моделирования, чем автоматизированные средства.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Вопрос: Как сохранить картинки с результатами из SmokeView?

Ответ: 1. Загрузите нужную плоскость (или другой тип данных)
2. Настройте желаемый вид сцены
3. В контекстном меню выберите Options -> Render -> Start rendering -> укажите нужную частоту сохранения (каждый кадр, каждый 2й и т.д.)
Картинки будут сохранены в той же папке, где и остальные файлы расчета.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Вопрос: Можно ли в PyroSim смоделировать факельное горение газовой струи? Можно ли в PyroSim смоделировать горение газа, заполняющего помещение?

Ответ: Для моделирования газовой струи необходимо создать вентиляционное отверстие типа "приток": на вкладке "Приток воздуха" выбрать вариант "Задать массовый поток отдельных газов"; на вкладке "Впрыскивание газа" для газа REAC_FUEL задать массовую скорость. В "Реакции" должны быть заданы параметры горения соответствующего газа. Для воспламенения струи нужно использовать горелку (вентиляционное отверстие или препятствие с поверхностью типа "горелка"). Чтобы горелка не вносила дополнительную мощность, после воспламенения струи горелку нужно отключить.
Пример в файле "факел".
fakel.zip
(11.04 КБ) 1705 скачиваний
Для моделирования газа в помещении необходимо использовать объект "Область начальных значений". В свойствах области нужно задать массовую долю газов, заполняющих помещение. Реакция и горелка для воспламенения задаются аналогично примеру с факелом.
В примере "room" метан изначально занимает половину помещения, после начала моделирования он смешивается с воздухом и воспламеняется.
room.zip
(10.91 КБ) 1603 скачивания
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Дополнительные профили людей, созданные по данным, приведенным в проекте изменений в методику:
– для детей дошкольного возраста (здания детских дошкольных образовательных учреждений);
– для детей с ограниченными возможностями (специализированные дома инвалидов);
– для людей трудоспособного возраста в стационарах больниц;
– для слепых и слабовидящих людей (специализированные дома инвалидов);
– для глухих и слабослышащих людей (специализированные дома инвалидов);
– для престарелых людей (специализированные дома престарелых).
профили_доп.rar
(1.41 МБ) 1676 скачиваний
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Вопрос: Как учесть наличие пожаротушения в помещении?

Ответ: Согласно методике "при наличии в помещении очага пожара установки АПТ, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, при проведении расчетов значение скорости выгорания принимается уменьшенным в 2 раза".
Поскольку скорость выгорания в PyroSim учитывается через параметр "Удельное тепловыделение" в свойствах поверхности, то для уменьшения скорости выгорания в два раза необходимо уменьшить "удельное тепловыделение" в два раза.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Программа PyroSim (версия 2017.2.1115)
Вопрос: В просмотре результатов отсутствуют некоторые плоскости, хотя в программе они заданы и в SmokeView отображаются.

Ответ: В текущей версии PyroSim (2017.2.1115) в программе просмотра результатов не отображаются плоскости, для которых значение параметра "В центре ячеек" установлено "да". Установите "нет" и выполните расчет заново, плоскости будут отображаться.
плоскости.png
плоскости.png (12.79 КБ) 40281 просмотр
Программа FireRisk (версия 1.85)
Вопрос: При импорте плоскостей в программе FireRisk отображается геометрия объекта, а плоскостей не видно:
1.png
1.png (42.87 КБ) 40281 просмотр
Ответ: Действительно, иногда получается так, что камера находится ниже нужной плоскости. Для отображения плоскости измените "Масштаб" и выполните заново импорт плоскостей:
2.png
2.png (49.52 КБ) 40281 просмотр
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat »

Программа PyroSim, Pathfinder
Вопрос:
Программы PyroSim и Pathfinder запускаются с английским интерфейсом. Как установить русский интерфейс?

Ответ: Такое возможно, если операционная система англоязычная. Чтобы запустить программу на русском языке, нужно добавить дополнительные параметры в ярлык, которым выполняется запуск программы.
Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по ярлыку, запускающему программу, выбрать "Свойства". На вкладке "Ярлык" в поле "Объект" нужно добавить следующий текст в конец строки:

-J-Duser.language=ru -J-Duser.country=RU

То есть полностью строка будет выглядеть так:

"C:\Program Files\PyroSim 2017\pyrosim.exe" -J-Duser.language=ru -J-Duser.country=RU

После этого нажать "Ок". Теперь при запуске по ярлыку программа будет запускаться с русским интерфейсом.
Закрыто