Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как рисовать ортогонально (чтобы стены были ровные, под прямым углом друг к другу), а также как проверить стыки стен, нет ли щелей.
Подскажите, пожалуйста, как рисовать ортогонально (чтобы стены были ровные, под прямым углом друг к другу), а также как проверить стыки стен, нет ли щелей.
Re: Для новичков
Рекомендую почитать руководство PyroSim, глава 9, п. "Привязка". Привязываться можно к расчетной сетке, уже созданным объектам, линиям привязки.
Поскольку все препятствия будут преобразованы по расчетной сетке, то достаточно, чтобы между стенами не было разрывов более половины ячейки сетки, а это легко определить на глаз. Можно рисовать объекты с небольшим перекрыванием, для гарантии.
Поскольку все препятствия будут преобразованы по расчетной сетке, то достаточно, чтобы между стенами не было разрывов более половины ячейки сетки, а это легко определить на глаз. Можно рисовать объекты с небольшим перекрыванием, для гарантии.
Re: Для новичков
Я читала руководство, но меня интересует именно ортогональное рисование, я так поняла, это не реализовано?
Re: Для новичков
В таком случае не очень понято, что вы имеете в виду под ортогональным рисованием.
При использовании привязки к расчетной или эскизной сетке или к линиям привязки объекты будут ортогональны.
При использовании привязки к расчетной или эскизной сетке или к линиям привязки объекты будут ортогональны.
Re: Для новичков
Ортогональное рисование - это не рисование в привязке, это значит, линии будут строго перпендикулярны друг к другу, и привяжутся они только если "уловят" привязку.
Re: Для новичков
Расскажите, пожалуйста, насчет наружных дверей. Файл прилагаю.
Наружные двери задаются вентиляционным отверстием типа OPEN, причем должны задаваться ТОЛЬКО на границе сетки.
У меня здание сложной формы. можно ли рисовать сетку сложной формы, а не прямоугольной? или тогда нужно делить сетку на области?
В общем сетку я задала, но при выравнивании ячеек, программа предложила задать свое количество ячеек, при этом размер сетки увеличился раза в два.
Помогите, пожалуйста, выставить сетку и наружные двери на место поставить.
Очень прошу!!!
Наружные двери задаются вентиляционным отверстием типа OPEN, причем должны задаваться ТОЛЬКО на границе сетки.
У меня здание сложной формы. можно ли рисовать сетку сложной формы, а не прямоугольной? или тогда нужно делить сетку на области?
В общем сетку я задала, но при выравнивании ячеек, программа предложила задать свое количество ячеек, при этом размер сетки увеличился раза в два.
Помогите, пожалуйста, выставить сетку и наружные двери на место поставить.
Очень прошу!!!
- Вложения
-
- geom.zip
- (704.98 КБ) 2169 скачиваний
Re: Для новичков
1. Сетка может быть только прямоугольной. Можно использовать несколько сеток для создания домена сложной конфигурации.
2. Посмотрите приложенный пример - я привела два варианта, как задать наружные двери для непрямоугольного здания. Если вы задаете непрямоугольный домен с помощью нескольких сеток, то наружные двери нужно рисовать с помощью вентиляционных отверстий на границах сетки. Если вы создаете "непрямоугольность" с помощью стен, то двери нужно рисовать с помощью отверстий в стенах, а на границах сетки создать вентиляционные отверстия - таким образом, в расчет будет включена часть окружающего пространства.
3. Сложно сказать, почему у вас сетка увеличилась в размерах. В любом случае, вам нужно изменить ее размеры обратно. Это можно сделать как с помощью инструментов на сцене, так и в окне "Редактировать сетки".
2. Посмотрите приложенный пример - я привела два варианта, как задать наружные двери для непрямоугольного здания. Если вы задаете непрямоугольный домен с помощью нескольких сеток, то наружные двери нужно рисовать с помощью вентиляционных отверстий на границах сетки. Если вы создаете "непрямоугольность" с помощью стен, то двери нужно рисовать с помощью отверстий в стенах, а на границах сетки создать вентиляционные отверстия - таким образом, в расчет будет включена часть окружающего пространства.
3. Сложно сказать, почему у вас сетка увеличилась в размерах. В любом случае, вам нужно изменить ее размеры обратно. Это можно сделать как с помощью инструментов на сцене, так и в окне "Редактировать сетки".
- Вложения
-
- пример.rar
- (10.41 КБ) 2234 скачивания
Re: Для новичков
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность "вытащить" из fds результат расчета по достижению ОФП критических значений, не используя fire risk?
Эвакуация была рассчитана в другой программе, но отчет предоставить нужно.
Если есть возможность, то расскажите, пожалуйста, каким образом
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность "вытащить" из fds результат расчета по достижению ОФП критических значений, не используя fire risk?
Эвакуация была рассчитана в другой программе, но отчет предоставить нужно.
Если есть возможность, то расскажите, пожалуйста, каким образом
Re: Для новичков
Добрый день.
В FireRisk можно импортировать отдельно файл Fds (без файла pathfinder), и получить в точках только значения времени блокирования.
В FireRisk можно импортировать отдельно файл Fds (без файла pathfinder), и получить в точках только значения времени блокирования.
Re: Для новичков
Еще вопросец: если шаг сетки выбрать 0,5м вместо 0,25, то регистраторы устанавливать на высоте 1,5м или 2м?