Некорректное определение категории здания?

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
engineer_lip
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2026, 05:30

Некорректное определение категории здания?

Сообщение engineer_lip »

Добрый день!

Почему некорректно работает расчёт категории здания?

Согласно СП12.13130 пункт 6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

У меня суммарная площадь помещений категорий В1-В3 составляет 9086,7 (превышает 3500 м), но здание отнесли к категории Г.

может быть я что-то не правильно понимаю
Снимок.PNG
Снимок.PNG (92.77 КБ) 23930 просмотров
FireCat
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Некорректное определение категории здания?

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Выполняется проверка по п.6.6: Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
Категорий А и Б в здании нет, суммированная площадь категорий А, Б, B1, B2 и В3 не превышает 10% площади здания - поэтому к категории В здание не относится.
Пункт 6.7 используется для проверки при условии оснащения помещений установками автоматического пожаротушения.

Вот удобные схемы для определения категорий: https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_398
engineer_lip
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2026, 05:30

Re: Некорректное определение категории здания?

Сообщение engineer_lip »

Пункт 6.7 используется для проверки при условии оснащения помещений установками автоматического пожаротушения.
Везде проставил галочку "АУПТ" и всё равно категория не меняется - остаётся "Г" (хотя идёт явное превышение 3500 метров). Этот предел вообще не учитывается в расчёте? В нормативе же он есть
Снимок333.PNG
Снимок333.PNG (71.21 КБ) 23909 просмотров
Последний раз редактировалось engineer_lip 15 апр 2026, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
FireCat
Сообщения: 655
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Некорректное определение категории здания?

Сообщение FireCat »

Здание не относится к категории В, поскольку площадь помещений В1 (9086,7) меньше 10% от площади здания. Пункт 6.7 тут не применяется.
Вот если бы у вас площадь получилась больше 10%, то дальше вы бы проверяли по п.6.7. И если бы проверка прошла (АУПТ, меньше 25%, меньше 3500 м2), то здание не относилось бы к категории В, а если бы не прошла - то относилось бы в В.
То есть п.6.7 - это способ понизить категорию при выполнении дополнительных условий.
engineer_lip
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2026, 05:30

Re: Некорректное определение категории здания?

Сообщение engineer_lip »

Я всё понял. Спасибо за развёрнутый ответ :)
Ответить