Обработка результатов

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Захар
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 07:28

Обработка результатов

Сообщение Захар »

При расчёте развития ОФП, температура в расчётных точках "скачет"? Ведь, по логике она должна только расти. График в приложении.
Вложения
Температура
Температура
Безымянный.png (76.69 КБ) 9556 просмотров
Захар
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 07:28

Re: Обработка результатов

Сообщение Захар »

Вопрос, почему так происходит? То в минус, то в плюс...
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Обработка результатов

Сообщение FireCat »

Датчик измеряет температуру в одной точке. При движении воздушных потоков в эту точку попадает то чуть более горячие, то чуть более холодные газы. Колебания на несколько градусов вполне оправданы.
Если вы хотите видеть "гладкие" графики, то можете использовать функцию "Сглаживание". Включить сглаживание можно в меню "Настройки" - вкладка "Данные" - флаг "Сглаживать данные датчиков ОФП".
Ответить