FireRisk округляет импортированные значения

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Ильдар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2024, 14:42

FireRisk округляет импортированные значения

Сообщение Ильдар »

При импорте данных ОФП и эвакуации, FireRisk округляет время блокировки и время эвакуации до целых значений. В отчете итоговое значение времени эвакуации получается неверным. Это специально так сделано, или глюк в программе?
Вложения
округление.PNG
округление.PNG (79 КБ) 7085 просмотров
округление импортированных значений.PNG
округление импортированных значений.PNG (89.48 КБ) 7085 просмотров
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Сообщение FireCat »

Добрый день, все верно, при отображении значений в секундах величины округляются до целых значений. Что именно неверно в отчете?
Ильдар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2024, 14:42

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Сообщение Ильдар »

Например время начала эвакуации из помещения пожара по методике = 5,3 с, в отчете отображается ровно 5...
Последний раз редактировалось Ильдар 28 май 2024, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Ильдар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2024, 14:42

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Сообщение Ильдар »

Время начала эвакуации из помещения пожара площадью 30 кв. м.по методике = 5+0,01*30=5,3 с, в отчете отображается ровно 5.
Значение 0,8*Тбл, также при импортировании округляется.
Тбл=52 с (в таблице критические значения по измерителям).
52*0,8=41,6 с. В отчете увеличивается до 42 с.
Получается, что время эвакуации уменьшается, время до блокировки увеличивается.
Надзорные органы это трактуют как отступление от Методики.
Приходится править каждое значение в ручном режиме.
В более ранних версиях программы, время учитывалось с точностью до сотых долей:
Вложения
Снимок.PNG
Снимок.PNG (84.97 КБ) 7031 просмотр
Последний раз редактировалось Ильдар 28 май 2024, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk округляет импортированные значения

Сообщение FireCat »

Выберите в настройках отображение времени в минутах. Или задайте время начала эвакуации 6 секунд, а не 5,3, чтобы компенсировать эти округления.
Ответить