Пожар в частично герметичном помещении

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Дмитрий
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 12:20

Пожар в частично герметичном помещении

Сообщение Дмитрий »

Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой:

Имеем гермодверь, разделяющую помещения два помещения.
Наружная сторона гермодвери прошла испытания на 64 минуты, соответственно необходимо обосновать возможность ее использования. Наружная сторона гермодвери ориентирована к помещению 10UKA99R542.
В помещении 10UKA99R542 удельная пожарная нагрузка 5428,61 МДж/м2.
Так как по стандартной кривой продолжительности пожара, с учетом фактической удельной пожарной нагрузки в кабельном помещении 10UKA99R542, составляет более 60 минут, предлагается произвести расчет пожара в полевой модели с учетом частичной герметичности помещения (так как 10UKA99R542 входит в перечень пожарных зон) в условиях выгорания кислорода.
Меня смущает скорость, с которой выгорает кислород и скорость с которой возрастает мощность пожара.
Практически сразу уходит в стадию объемного пожара.
Также смущает факт прекращения пожара, как можно учесть продолжение тления? Модель в архиве во вложении
Любые предложения и критика только приветствуются.
Вложения
Модель 1.psm.zip
(168.94 КБ) 1206 скачиваний
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Пожар в частично герметичном помещении

Сообщение FireCat »

Дмитрий писал(а): 18 авг 2023, 12:24 Меня смущает скорость, с которой выгорает кислород и скорость с которой возрастает мощность пожара.
Практически сразу уходит в стадию объемного пожара.
Добрый день.
Температура препятствий с поверхностью ПВХ с достигает температуры воспламенения (470 градусов) примерно через 70-80 секунд. После этого начинается быстрый рост скорости тепловыделения, пламя быстро распространяется по поверхностям ПВХ. Соответственно, кислород в маленьком помещении выгорает быстро при такой мощности горения.
После выгорания большего количества кислорода в помещении основное горение прекращается. Топливный газ тем не менее выделяется с поверхностей горения и распространяется по помещению. Дальше горение продолжается только когда возникает новый приток кислорода.
Если вы посмотрите на график мощности горения и график кислорода, то увидите, что кислород снова поступает в небольших количествах и горение продолжается с небольшой мощностью. Непосредственно тление смоделировать нельзя, но можно учитывать это остаточное горение.
Дмитрий
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 12:20

Re: Пожар в частично герметичном помещении

Сообщение Дмитрий »

Большое спасибо за комментарий)
Ответить