Для новичков
Модератор: Ilya
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Сначала нужно создать газ хлороводород в разделе "газы". Для этого дважды кликните по разделу "Газы", нажмите "Создать", выберите "Встроенный" и в списке найдите HYDROGEN CHLORIDE. После этого можно будет создать датчик для измерения хлороводорода точно так же, как для углекислого газа или кислорода.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день, спасибо за предыдущие ответы, теперь следующий вопрос))
Почему программа в Пиросим выдает файл exсel, "...devc.csv" где внутри ничего не понятно, для составления отчета, как это поправить и в чем может быть дело? (файл для простмотра во вложении)
Почему программа в Пиросим выдает файл exсel, "...devc.csv" где внутри ничего не понятно, для составления отчета, как это поправить и в чем может быть дело? (файл для простмотра во вложении)
- Вложения
-
- ATIRAY_RPR_devc.7z
- (28.4 КБ) 1203 скачивания
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день. С файлом все в порядке. Это файл с данными измерителей. Первый столбец - время, каждый следующий столбец - показания датчиков в данный момент времени. Можно открыть/импортировать этот файл в Excel или другой редактор таблиц и построить графики. Можно построить графики из PyroSim или программы просмотра результатов. Можно использовать FireRisk для построения графиков и создания отчетов.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Формат ячеек не перенастраивается и в данном виде отчета ничего непонятно прилагаю скрин , как это выглядит у меня. что можете сказать?
- Вложения
-
- WhatsApp Image 2023-04-14 at 15.24.51.jpeg (570.04 КБ) 27293 просмотра
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Не открывайте файл csv, а импортируйте данные из него в Excel.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день, можете сказать почему такое расхождение при измерении температуры (также у меня на 9 секунде открывается дверь, может ли из-за этого возникать проблема) на сколько мне представляется, с расчетом что-то не правильно
- Вложения
-
- WhatsApp Image 2023-04-17 at 09.45.59.jpeg (74.9 КБ) 27282 просмотра
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день. Исходный файл пришлите, пожалуйста.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
вот исходный файл
- Вложения
-
- ATIRAY RPR.7z
- (286.59 КБ) 1207 скачиваний
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Если вы включите отображение блоков FDS (всегда рекомендуется проверять геометрию этой функцией), то увидите, что измеритель находится внутри стены, соответственно, не измеряет температуру газовой среды. Когда дверь открывается, датчик начинает измерять температуру газовой среды, поэтому значения на датчике резко меняются.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 12 янв 2023, 05:03
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Перенес датчики, температура всеравно реско возрастает