подскажите, как при расчете в пиросим учесть освещенность ,
например есть здание с искуственным освещением путей эвакуации, заданным в люксах или люменах,
в пиросиме есть коэффициент "визибилити фактор" в энвероменте
освещенность расчетного пространства
Модератор: Ilya
Re: освещенность расчетного пространства
Добрый день.
В руководстве FDS нет пояснений, как учесть конкретную освещенность.
О коэффициенте видимости сказано, что для светоотражающих знаков задается значение 3, для светоиспускающих - значение 8. Т.е. можно сделать вывод, что чем ярче освещение, тем больше должно быть значение коэффициента.
В методике №382 значение коэффициента видимости установлено 2,38 (в описании интегральной модели), при этом об освещенности сказано, что при отсутствии данных освещенность можно принимать 50 лк. Таким образом, можно исходить из того, что освещенности 50 лк соответствует значение 2,38, и рассчитать значение коэффициента видимости для нужной освещенности.
В руководстве FDS нет пояснений, как учесть конкретную освещенность.
О коэффициенте видимости сказано, что для светоотражающих знаков задается значение 3, для светоиспускающих - значение 8. Т.е. можно сделать вывод, что чем ярче освещение, тем больше должно быть значение коэффициента.
В методике №382 значение коэффициента видимости установлено 2,38 (в описании интегральной модели), при этом об освещенности сказано, что при отсутствии данных освещенность можно принимать 50 лк. Таким образом, можно исходить из того, что освещенности 50 лк соответствует значение 2,38, и рассчитать значение коэффициента видимости для нужной освещенности.
Re: освещенность расчетного пространства
спасибо за освещение темной проблемы