Пример: дверь оборудована доводчиком и после завершения эвакуации из помещения закрывается. Однако остается щель 2% от площади двери.
Алгоритм действий:
1. Создаем отверстие в стене (это открытая дверь), для него создаем элемент управления: активировать через 10 секунд (начало эвакуации), отключить через 30 секунд (завершение эвакуации). Соответственно, через 10 секунд дверь откроется, через 30 закроется.
2. Создаем "протечку" с помощью системы HVAC. Создаем два вент.отверстия с поверхностью HVAC размером с дверь на стене - одно в помещении пожара, другое в коридоре. Создаем для каждого узел HVAC, соединяем их воздуховодом. Для воздуховода задаем диаметр, соответствующий площади протечки, 2% от площади двери.
Протечку можно сделать всегда активной, это не окажет значительного влияния на результат. В примере она включается через 30 секунд, после закрытия основной двери.
FireCat писал(а):Пример: дверь оборудована доводчиком и после завершения эвакуации из помещения закрывается. Однако остается щель 2% от площади двери.
Алгоритм действий:
1. Создаем отверстие в стене (это открытая дверь), для него создаем элемент управления: активировать через 10 секунд (начало эвакуации), отключить через 30 секунд (завершение эвакуации). Соответственно, через 10 секунд дверь откроется, через 30 закроется.
2. Создаем "протечку" с помощью системы HVAC. Создаем два вент.отверстия с поверхностью HVAC размером с дверь на стене - одно в помещении пожара, другое в коридоре. Создаем для каждого узел HVAC, соединяем их воздуховодом. Для воздуховода задаем диаметр, соответствующий площади протечки, 2% от площади двери.
Протечку можно сделать всегда активной, это не окажет значительного влияния на результат. В примере она включается через 30 секунд, после закрытия основной двери.
Подскажите пожалуйста, откуда информация о протечке через щели, равная 2% от площади двери?