Список ошибок при запуске расчета FDS
Модератор: Ilya
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Да, к сожалению, только по одному датчику.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Никто не заметил, что последняя версия Пиросима стала значительно медленнее считаться? Или только у меня такое? Запускаю тройку расчетов по 300-400 тыс ячеек на сервере с 26 ядрами и дофига оперативки. Раньше такое за пару тройку часов щелкал,а сейчас за сутки уходит
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
Текущая версия FDS в последней версии PyroSim - 6.7.1
Вы можете попробовать обновить FDS до самой последней версии 6.7.3, или наоборот откатиться до более старой 6.7.0 и посмотреть влияние версии на длительность расчета.
Последнюю версию можно скачать здесь: https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html
Версию 6.7.0 можно скачать здесь: https://github.com/firemodels/fds/releases/tag/FDS6.7.0
После установки FDS нужно в PyroSim в меню "Файл" - "Настройки" на вкладке "FDS" указать путь к новому исполняемому файлу FDS:
Текущая версия FDS в последней версии PyroSim - 6.7.1
Вы можете попробовать обновить FDS до самой последней версии 6.7.3, или наоборот откатиться до более старой 6.7.0 и посмотреть влияние версии на длительность расчета.
Последнюю версию можно скачать здесь: https://pages.nist.gov/fds-smv/downloads.html
Версию 6.7.0 можно скачать здесь: https://github.com/firemodels/fds/releases/tag/FDS6.7.0
После установки FDS нужно в PyroSim в меню "Файл" - "Настройки" на вкладке "FDS" указать путь к новому исполняемому файлу FDS:
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день! При импорте геометрии FDS в модели Pyrosim возникло множество элементов с нулевой толщиной, т.н. тонких препятствий, пункт все препятствия должны иметь ширину на вкладке угловая геометрия не помогает избежать повтора ошибок, подскажите как можно откорректировать поверность, если на нее влияет возможность выгорания, то как отключить данную функцию? Файл модели прикладываю.FireCat писал(а):ERROR: SURF 1 cannot be applied to a thin obstruction, OBST #1
Поверхность 1, у которой задана возможность выгорания, не должна применяться к тонкому препятствию (толщина препятствия менее одной ячейки сетки). Нужно либо вручную поправить размер препятствий, либо в меню FDS - Параметры моделирования, на вкладке "Угловая геометрия" выбрать пункт "Все препятствия должны иметь толщину"
- Вложения
-
- DU.zip
- (4.88 МБ) 1106 скачиваний
-
- Снимок5.PNG (35.59 КБ) 24905 просмотров
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
Если не срабатывает общая настройка, то можно выделить препятствия и в свойствах принудительно поставить галочку "Расширить".
Кроме того, нужно проверить вент.отверстия, которые расположены на невыровненных по сетке стенах, программа не может определить, на какой твердой поверхности они находятся:
Если не срабатывает общая настройка, то можно выделить препятствия и в свойствах принудительно поставить галочку "Расширить".
Кроме того, нужно проверить вент.отверстия, которые расположены на невыровненных по сетке стенах, программа не может определить, на какой твердой поверхности они находятся:
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Здравствуйте, при запуске расчета в Pirosim появляется ошибка:
ERROR: Species 11 has the same ID as species 4.
Пожалуйста, подскажите как ее исправить?
ERROR: Species 11 has the same ID as species 4.
Пожалуйста, подскажите как ее исправить?
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
Ошибка означает, что газ 11 имеет то же название, что и газ 4. Вероятно, вы задали какой-то газ в дереве объектов в разделе "Газы", и тот же газ добавили в текстовый вид в раздел "Дополнительные записи" при задании реакции с хлором. Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющиеся газы.
Ошибка означает, что газ 11 имеет то же название, что и газ 4. Вероятно, вы задали какой-то газ в дереве объектов в разделе "Газы", и тот же газ добавили в текстовый вид в раздел "Дополнительные записи" при задании реакции с хлором. Вам нужно перейти на вкладку "Текстовый вид", посчитать газы по порядку (строчки, которые начинаются со слова SPEC) и удалить повторяющиеся газы.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка :
ERROR: The domain appears sealed. Specify one or more pressure ZONEs. (CHID: Metro)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: Metro)
[runfds.exe] subprocess exit: 0
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
ERROR: The domain appears sealed. Specify one or more pressure ZONEs. (CHID: Metro)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: Metro)
[runfds.exe] subprocess exit: 0
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
В последней версии FDS появилась проверка на герметичность домена. Ошибка говорит о том, что домен герметичен.
Вам нужно либо создать вент.отверстия с поверхностью OPEN для создания связи с атмосферой, либо создать зоны давления в домене (если вам действительно нужны герметичные помещения).
В последней версии FDS появилась проверка на герметичность домена. Ошибка говорит о том, что домен герметичен.
Вам нужно либо создать вент.отверстия с поверхностью OPEN для создания связи с атмосферой, либо создать зоны давления в домене (если вам действительно нужны герметичные помещения).
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день, спасибо за помощь с проверкой на герметичность, однако появилась новая ошибка(см. изображение).
Заранее благодарю
Заранее благодарю
- Вложения
-
- Изображение 1
- error1.png (31.15 КБ) 24077 просмотров