Суммирование расчетного избыточного давления взрыва
Модератор: Ilya
Суммирование расчетного избыточного давления взрыва
Здравствуйте, не нашел в программе (и руководстве пользователя) галочки как активировать функцию по суммированию расчетного избыточного давления взрыва от различных веществ на участке, задаю участок помещении и создаю там две газовых нагрузки, скажем ацетилен и водород, пробовал так же создавать два участка в одном помещении, но программа ничего больше не предлагает кроме как задать расстояние между участками, в отчете выводится табличка, в которой значение по суммированию стоит "нет", подскажите как реализована эта функция программно или может я не внимательно смотрю?
- Вложения
-
- Отчет
- Снимок.PNG (139.72 КБ) 19359 просмотров
Re: Суммирование расчетного избыточного давления взрыва
Добрый день.
За суммирование отвечает галочка "Группировать" в свойствах горючей нагрузки. В руководстве пользователя это описано в главе "Суммирование давлений на участке".
За суммирование отвечает галочка "Группировать" в свойствах горючей нагрузки. В руководстве пользователя это описано в главе "Суммирование давлений на участке".
Re: Суммирование расчетного избыточного давления взрыва
Спасибо за оперативную подсказку!