расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Евгений
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 09:09

расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Евгений »

Здравствуйте! Предлагаю к рассмотрению частный случай.

Подскажите, имеется ли в Pathfinder возможность отражать на расчетной схеме эвакуации геометрические параметры участков пути (длина, ширина) и виды участков пути, чтобы их можно было прочесть в графическом виде - к примеру скриншот?
Да, в настоящее время появилась возможность указывать размеры и надписи в ручном режиме. Для помещений (зданий) небольшой конфигурации этого достаточно, но если вести речь о торговых центрах, с установленным оборудованием (стеллажами с товаром), где присутствует множество эвакуационных проходов (участков пути) между указанным оборудованием + какие-либо колонны (что разбивает участок эвакуации - эвак. проход или путь эвакуации на более мелкие участки со своими ширинами и длинами) - это достаточно трудоемко и в рамках визуализации слишком намешано (нагромождено), даже если увеличить пиксилизацию скриншота для дальнейшей печати на формате А1.

Этот вопрос возник у инспектора при проверке расчета. Ссылаясь на пункт 2 приложения 5 к 382 Методике - для инспектора необходимо отразить геометрические параметры участков пути (длина, ширина) и виды участков пути
Мы все понимаем, что данный пункт, созданный в свое время возможно не подразумевал использование программных комплексов, и рассматривался для относительно простейших планировок.
Вместе с этим, руководствуясь положениями пособия по применению Методики 382 (вышедшего через 5 лет после самой Методики), в частности в разделе 3.3.3 имеются пояснения: При использовании современных расчетных программных комплексов, расчетная схема, как правило, составляется автоматически на основе исходных данных, введенным пользователем: количества людей и направления их движения. И это логично. В пособии по тексту и на рисунках в дальнейшем ни на какие участки ничего не разбивается, как это приведено на рисунке П5.2 в самой Методике.

По итогам, хочется знать и понять: как при использовании Pathfinder выполнить п. 2 прил. 5 к Методике 382, не нарушив положения Методики, тем самым удовлетворив пожелания инспектора и максимально сберечь свое время с использованием программного обеспечения.
Вложения
Пример расчетной схемы в Методике 382
Пример расчетной схемы в Методике 382
рис. П5.2.png (94.24 КБ) 21522 просмотра
раздел 3.3.3 в пособию по применению Методики
раздел 3.3.3 в пособию по применению Методики
составление РСЭ.png (441.17 КБ) 21522 просмотра
Ilya
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 04:13

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Ilya »

Здравствуйте, начиная с версии 2.70 в программе FireRisk:
+ В отчет добавлены схемы геометрии Pathfinder (см. «Схемы эвакуации»), в том числе: названия помещений, дверей и лестниц; размеры дверей и лестниц; количество человек в помещениях, с разделением по
группе мобильности; схемы движения людей. (в ранее созданных файлах FireRisk необходимо повторно выполнить импорт данных)
+ При формировании отчета для каждого сценария создается файл в формате DXF, содержащий геометрию Pathfinder (в т.ч. названия, размеры, количество людей и схемы движения в отдельных слоях).

Посмотрите руководство пользователя, пример отчета.
Ярослав
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 05:32

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Ярослав »

Как в PathFinder изменить наименование элементов по умолчанию (вместо "Room" или "Помещение" - что-то другое, например "П", далее порядковый номер.
Может есть файл настроек?
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Добрый день, нет, таких настроек нет. Я предложу это разработчикам.
Павел
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 апр 2020, 16:11

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Павел »

Доброго времени суток! Не получается запустить расчет эвакуации в Pathfinder. Совсем не знаю, что делать двери и лестницы хорошо сделаны. Но при запуске расчета нет возможности посмотреть как двигается человек. Прикрепляю фото ошибки. Также прикрепил фото расчетной модели. Агент застревает практически сразу же, не могу понять где он может застревать. С чем это может быть связано, пожалуйста, подскажите! Буду премного благодарен.
Вложения
23456.png
23456.png (115.51 КБ) 19165 просмотров
13555678.png
13555678.png (3.09 КБ) 19165 просмотров
123456.png
123456.png (172.6 КБ) 19165 просмотров
12345.png
12345.png (168.35 КБ) 19165 просмотров
234.png
234.png (169.65 КБ) 19165 просмотров
12.png
12.png (173.63 КБ) 19165 просмотров
123.png
123.png (188.39 КБ) 19165 просмотров
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Существуют разные причины, почему агенты могут застревать - ошибки в создании топологии, неправильно заданное поведение. По скриншотам ничего нельзя понять, нужно смотреть саму модель. Выложите ее на форум или пришлите нам на почту firecat@pyrosim.ru
Антон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 июн 2020, 07:05

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Антон »

Изображение
подскажите как исправить
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Читайте, пожалуйста, что пишет вам программа. "Помещение 20" не соединено ни с одним помещением, чтобы агенты из него могли следовать поведению "Идти к зоне безопасности". Нужно выполнить соединение (с помощью дверей, лестниц, рамп).
Пожалуйста, на будущее, в случае возникновения ошибок прикладывайте файл, на котором возникла ошибка. На форум файл можно выложить в архиве. Или прислать на почту firecat@pyrosim.ru
Александра
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 09:47

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение Александра »

Добрый день. Подскажите пожалуйста почему при выгрузке BIM игнорирует некоторые площадки и марши лестниц?
Схему отправлю на почту, т.к. здесь не позволяет ее вставить почему-то, недопустимое расширение.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: расчетная схема эвакуации в Pathfinder

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Прочитайте, пожалуйста, раздел 4.3 Руководства Pathfinder. В пунктах "4.3.2. Процесс создания модели" и "4.3.4. Ограничения" описано, каким образом создается модель из BIM и какие ограничения есть при создании. В пункте "4.3.3. Настройки создания модели" описаны настройки преобразования, в пункте "4.3.5. Решение проблем создания модели" - какие могут возникать проблемы при преобразовании и как их решать.
Файлы на форум можно прикреплять в архиве.
Ответить