Добрый день.
В программе новичок, поэтому вопрос по пользованию программой:
Наружняя установка - трансформаторная. Пожарная нагрузка - трансформаторное масло, площадь разлива ограничена поддоном, кабельная продукция.
При нажатии на наружнюю установку - выходит установка только с одной пожарной нагрузкой. Как оформить утановку с несколькими нагрузками? или рассчитывать как помещение, а установка подразумевает собой только одну пожарную нагрузку (например отдельно стоящая емкость с газом или маслом).
Спасибо
Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная
Модератор: Ilya
Re: Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная
Добрый день.
Да, в установке предполагается только одна нагрузка, например, резервуар с горючей жидкостью или газом. Скорее всего, кабели дадут значительно меньший вклад, чем масло, и ими можно пренебречь.