проблема с графиком HRR
Модератор: Ilya
проблема с графиком HRR
Доброго времени суток! учусь работать в данной программе, почему-то не получается график HRR, он должен быть похож на параболу, а у меня в отчете получается линии с резким перепадом. Отправляю с файлом, если можете, посмотрите в чем проблема. Спасибо!
- Вложения
-
- ЗДАНИЕ 1-2.rar
- (13.25 КБ) 695 скачиваний
Re: проблема с графиком HRR
Добрый день.
Расчет в PyroSim выполняется на расчетной сетке. Изменения на графике мощности становятся видны, когда целая ячейка сетки начинает гореть. При заданной скорости распространения пламени 0,044 м/с ячейка размером 0,5м полностью охвачена пламенем примерно через 7 секунд, тогда на графике и появляются первые результаты. По мере распространения пламени по другим ячейкам мощность на графике повышается ступенчато.
Более гладким график будет выглядеть при меньших размерах ячейки сетки.
Обратите также внимание, что у вас задано два объекта пожарной нагрузки: препятствие и вент.отверстие сверху него. По вент.отверстию пламя будет распространяться с заданной скоростью, а препятствие начнет гореть сразу полностью. Мощность будет суммироваться.
Кроме того, в модели толщина препятствий не соотносится с размером ячейки сетки, поэтому вам трудно контролировать реальное расположение объектов в расчете. Если вы посмотрите в программе Результатов "Настоящую геометрию FDS", то увидите, что препятствие-пожарная нагрузка полностью скрыто препятствием-полом, поэтому гореть она не может.
Расчет в PyroSim выполняется на расчетной сетке. Изменения на графике мощности становятся видны, когда целая ячейка сетки начинает гореть. При заданной скорости распространения пламени 0,044 м/с ячейка размером 0,5м полностью охвачена пламенем примерно через 7 секунд, тогда на графике и появляются первые результаты. По мере распространения пламени по другим ячейкам мощность на графике повышается ступенчато.
Более гладким график будет выглядеть при меньших размерах ячейки сетки.
Обратите также внимание, что у вас задано два объекта пожарной нагрузки: препятствие и вент.отверстие сверху него. По вент.отверстию пламя будет распространяться с заданной скоростью, а препятствие начнет гореть сразу полностью. Мощность будет суммироваться.
Кроме того, в модели толщина препятствий не соотносится с размером ячейки сетки, поэтому вам трудно контролировать реальное расположение объектов в расчете. Если вы посмотрите в программе Результатов "Настоящую геометрию FDS", то увидите, что препятствие-пожарная нагрузка полностью скрыто препятствием-полом, поэтому гореть она не может.
Re: проблема с графиком HRR
Спасибо большое. Тогда вопрос такой, при проектировании задавать только поверхность горения? или только вент.отверстие?
Re: проблема с графиком HRR
Вы путаете понятия. Поверхность горения в PyroSim - это свойства горючей нагрузки (задает, с какой интенсивностью горит пожарная нагрузка). Вент.отверстие - это объект, задает размеры и расположение нагрузки. Вы не можете задать или то, или другое, нужно задать и то и другое. Выбор есть в том, как задавать объект - как препятствие (трехмерное) или как вент.отверстие (двухмерное).
Посмотрите обучающие материалы у нас на сайте: https://pyrosim.ru/polevaya-model-pozhara Три примера расчета и "библиотека реакций и поверхностей горения", должно стать понятнее.
Посмотрите обучающие материалы у нас на сайте: https://pyrosim.ru/polevaya-model-pozhara Три примера расчета и "библиотека реакций и поверхностей горения", должно стать понятнее.
Re: проблема с графиком HRR
спасибо большое