Pyrosim

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Ошибка означает, что 4-ый газ имеет то же название, что и 8-й. Газ "SOOT" задан два раза - автоматически сгенерирован PyroSim и задан в текстовом виде.
1.png
1.png (43.31 КБ) 20099 просмотров
Необходимо удалить из текстового вида строку "&SPEC ID = 'SOOT', LUMPED_COMPONENT_ONLY = .TRUE. /"
Кроме того, в свойствах газов OXYGEN, CARBON DIOXIDE и HYDROGEN CHLORIDE нужно поставить галочку "Всегда включать в записи FDS".
2.png
2.png (21.25 КБ) 20099 просмотров
Возможно, вам удобнее будет задавать вопросы на англоязычном форуме https://forum.thunderheadeng.com/index.php#c1
asas
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 13:28

Re: Pyrosim

Сообщение asas »

Добрый день, подскажите пожалуиста что луче задавать для спринклера К или расход воды, есть в этом разница? Допутим у меня спринклер с К-80 то можно без дополнительных параметров его указать, это будет правильно? Спасибо
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Добрый день. Для спринклера можно задать либо расход воды, либо коэффициент К и рабочее давление:
sprk.png
sprk.png (25.87 КБ) 19783 просмотра
Можно задавать параметры любым способом, нет более предпочтительного.
asas
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 13:28

Re: Pyrosim

Сообщение asas »

Спасибо, а с левой стороны "стандаптный комерческий", "стандаптный промышленный" и др. в чем разница между ними и надо ли их както настраивать? И еще вопрос возник из библиотеки выбираю пожарную нагрузку допутим 200, без спринклеров она будет возрастать до мак значения а потом, если смотреть как график HRR поидет прямая линия, а если со спринклерами после срабатывания спринклеров, HRR буудет ещще расти или поидет прямая, т.е. нарузка перестанет расти, Спасибо
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

"Стандартный жилой" и т.д. - это спринклеры с заранее заданными параметрами, характерные для спринклеров, используемых в США (PyroSim - американская программа). Отличаются они друг от друга параметрами - скоростью потока. Их не нужно никак настраивать, нужно создать ваш спринклер с вашими параметрами.
Если вы будете моделировать источник пожара простой горелкой с заданным тепловыделением, то спринклеры не окажут влияния на общее тепловыделение.
Чтобы учесть действие спринклеров, можно моделировать источник пожара следующим образом:
1. Многослойная поверхность с заданной температурой воспламенения (см. видеоурок 3.2 и 3.6 https://pyrosim.ru/polevaya-model-pozhara, примеры файлов viewtopic.php?f=2&t=17#p107 и viewtopic.php?f=2&t=17#p153)
2. Фиксация значений тепловыделения при срабатывании спринклеров - при срабатывании спринклеров тепловыделение становится постоянным (см.пример файла viewtopic.php?f=2&t=345#p1165)
asas
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 13:28

Re: Pyrosim

Сообщение asas »

Добрый день, подскажите пожалуиста в книге Кошмарова Ю. А. „Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118с указана низшая теплота сгорания в кДж/кг в библиотеке рекции и поверхности горения для Пиросим HRR в кДж/m2 a в самои програме когда добавлиаю из библиотеки HRR там KW/m2. как пониатъ такие единицы измерения HRR ? Спасибо
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

Добрый день.
HRR измеряется в кВт, это полная скорость тепловыделения от источника пожара (в графике мощности строятся значения этой величины).
HRRPUA, которая задается в поверхности горения в PyroSim, это скорость тепловыделения на единицу площади, измеряется в кВт/м2. В описании библиотеки просто опечатка, там тоже кВт/м2, исправим.
asas
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 13:28

Re: Pyrosim

Сообщение asas »

Добрый день, а где можно посматретъ пожарную нагрузку МJ/m2 если данны взяты из библиотеки? Спасибо
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Pyrosim

Сообщение FireCat »

В библиотеке указана мощность, кВт/м2. Это свойство, условно "как сильно" нагрузка горит.
МДж/м2 - это количество нагрузки, "как долго" нагрузка горит, его не может быть ни в каких справочниках - это исходные данные конкретного объекта. В расчетах индивидуального пожарного риска количество нагрузки обычно не учитывается, так как моделируется начальная стадия пожара, принимается, что нагрузки достаточно.
Напишите, пожалуйста, подробнее, что вам нужно, пока не понятно.
asas
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 13:28

Re: Pyrosim

Сообщение asas »

Спасибо, дело в том, что у нас если пожарная нагрузка не превишает 42 МДж/м2 то помешение считает безопасным, вот я и думаю когда моделируем пожар на складе ДСП или фанеры, надо учитыватъ сколъко там ДСП или фанеры?
Ответить