Категория наружной утановки

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
Александр
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 11:42

Категория наружной утановки

Сообщение Александр »

Можно ли каким-то образом понизить категорию наружной установки резервуара со спиртом с Ан до Вн?Может площадь разлива уменьшить
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Категория наружной утановки

Сообщение Сергей »

Да, похоже только площадью разлива можно повлиять.
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Категория наружной утановки

Сообщение Сергей »

Хотя нет, даже при достаточно маленькой площади категория Ан остается...
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Категория наружной утановки

Сообщение Сергей »

Какой объем резервуара?
Александр
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 11:42

Re: Категория наружной утановки

Сообщение Александр »

50 тонн
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Категория наружной утановки

Сообщение Сергей »

Можно попробовать определить категорию расчетом риска.
Избыточное давление останется прежним, но за счет малых вероятностей возникновения аварийных ситуаций, возможно, риск получится меньше одной миллионной в год на расстоянии 30 метров.
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Категория наружной утановки

Сообщение Сергей »

С учетом того, что взрывоопасное облако образуется только при штиле, вероятность взрыва или вспышки будет еще меньше.

Пример расчета риска для резервуара есть в методических указаниях на странице http://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii (Надежность технических систем и техногенный риск: методические указания), но там специально упрощено все, вероятность ветра 100%, поэтому только либо Вн, либо Дн получается. Ну так, для примера, посмотрите.