Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
Владимир
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 10:15

Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная

Сообщение Владимир »

Добрый день.
В программе новичок, поэтому вопрос по пользованию программой:
Наружняя установка - трансформаторная. Пожарная нагрузка - трансформаторное масло, площадь разлива ограничена поддоном, кабельная продукция.
При нажатии на наружнюю установку - выходит установка только с одной пожарной нагрузкой. Как оформить утановку с несколькими нагрузками? или рассчитывать как помещение, а установка подразумевает собой только одну пожарную нагрузку (например отдельно стоящая емкость с газом или маслом).
Спасибо
FireCat
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Расчет категории - наружняя утановка Трансформаторная

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Да, в установке предполагается только одна нагрузка, например, резервуар с горючей жидкостью или газом. Скорее всего, кабели дадут значительно меньший вклад, чем масло, и ими можно пренебречь.
Ответить