Расчетные файлы из видеоуроков
Модератор: Ilya
Расчетные файлы из видеоуроков
Работа с системой HVAC
Безканальный вентилятор
Теплообменник
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Многослойная поверхность
Сложная горелка
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Pathfinder
Эвакуация при блокированной лестнице Эскалатор Лифт Кинотеатр
Эвакуация при блокированной лестнице Эскалатор Лифт Кинотеатр
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Моделирование тушения
Стеллажи без тушения Тушение водой Тушение газом
Стеллажи без тушения Тушение водой Тушение газом
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Расчет на нескольких сетках
4 сетки 8 сеток
4 сетки 8 сеток
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Зоны давления:
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Пример: дверь оборудована доводчиком и после завершения эвакуации из помещения закрывается. Однако остается щель 2% от площади двери.
Алгоритм действий:
1. Создаем отверстие в стене (это открытая дверь), для него создаем элемент управления: активировать через 10 секунд (начало эвакуации), отключить через 30 секунд (завершение эвакуации). Соответственно, через 10 секунд дверь откроется, через 30 закроется.
2. Создаем "протечку" с помощью системы HVAC. Создаем два вент.отверстия с поверхностью HVAC размером с дверь на стене - одно в помещении пожара, другое в коридоре. Создаем для каждого узел HVAC, соединяем их воздуховодом. Для воздуховода задаем диаметр, соответствующий площади протечки, 2% от площади двери.
Протечку можно сделать всегда активной, это не окажет значительного влияния на результат. В примере она включается через 30 секунд, после закрытия основной двери.
Алгоритм действий:
1. Создаем отверстие в стене (это открытая дверь), для него создаем элемент управления: активировать через 10 секунд (начало эвакуации), отключить через 30 секунд (завершение эвакуации). Соответственно, через 10 секунд дверь откроется, через 30 закроется.
2. Создаем "протечку" с помощью системы HVAC. Создаем два вент.отверстия с поверхностью HVAC размером с дверь на стене - одно в помещении пожара, другое в коридоре. Создаем для каждого узел HVAC, соединяем их воздуховодом. Для воздуховода задаем диаметр, соответствующий площади протечки, 2% от площади двери.
Протечку можно сделать всегда активной, это не окажет значительного влияния на результат. В примере она включается через 30 секунд, после закрытия основной двери.
- Вложения
-
- door.rar
- (12.99 КБ) 978 скачиваний
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Подскажите пожалуйста, откуда информация о протечке через щели, равная 2% от площади двери?FireCat писал(а):Пример: дверь оборудована доводчиком и после завершения эвакуации из помещения закрывается. Однако остается щель 2% от площади двери.
Алгоритм действий:
1. Создаем отверстие в стене (это открытая дверь), для него создаем элемент управления: активировать через 10 секунд (начало эвакуации), отключить через 30 секунд (завершение эвакуации). Соответственно, через 10 секунд дверь откроется, через 30 закроется.
2. Создаем "протечку" с помощью системы HVAC. Создаем два вент.отверстия с поверхностью HVAC размером с дверь на стене - одно в помещении пожара, другое в коридоре. Создаем для каждого узел HVAC, соединяем их воздуховодом. Для воздуховода задаем диаметр, соответствующий площади протечки, 2% от площади двери.
Протечку можно сделать всегда активной, это не окажет значительного влияния на результат. В примере она включается через 30 секунд, после закрытия основной двери.
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
2% взяты для примера.
Re: Расчетные файлы из видеоуроков
Файлы к видео-уроку 5 - расчет риска в здании класса функциональной опасности Ф1.1