Список ошибок при запуске расчета FDS
Модератор: Ilya
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Понял. Попробую, спасибо!
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
теперь ошибка сегментации...
- Вложения
-
- ошибка.png.zip
- (47.97 КБ) 2694 скачивания
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Файл, который вы запускаете, приложите тоже.
Вы запускаете файл .rtf, вы уверены, что так можно? При запуске под Windows разрешается только расширение .fds для исходного файла. Другие файлы запускаются у вас?
Вы запускаете файл .rtf, вы уверены, что так можно? При запуске под Windows разрешается только расширение .fds для исходного файла. Другие файлы запускаются у вас?
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
да, запускаются. я работаю с MacOS.FireCat писал(а):Файл, который вы запускаете, приложите тоже.
Вы запускаете файл .rtf, вы уверены, что так можно? При запуске под Windows разрешается только расширение .fds для исходного файла. Другие файлы запускаются у вас?
файл прилагаю. спасибо!
- Вложения
-
- 11test2305_2.fds.zip
- (7.89 КБ) 2502 скачивания
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Я предлагала попробовать уменьшить количество ячеек в расчете и посмотреть, будет ли выполняться расчет. В новом файле количество ячеек не изменилось.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Здравствуйте, в процессе расчета возникла такая ошибка, подскажите, пожалуйста, как можно ее исправить? заранее спасибо!
Starting FDS: C:\Programms\PyroSim 2019\fds\fds.exe...
Reading input file ...
Fire Dynamics Simulator
Current Date : June 3, 2020 01:31:30
Revision : FDS6.7.1-0-g14cc738-HEAD
Revision Date : Mon Feb 4 12:26:25 2019 -0500
Compiler : Intel ifort 19.0.1.144
Compilation Date : Wed 02/13/2019 03:33 PM
MPI Enabled; Number of MPI Processes: 1
OpenMP Enabled; Number of OpenMP Threads: 4
MPI version: 3.1
MPI library version: Intel(R) MPI Library 2019 for Windows* OS
Job TITLE :
Job ID string : безымянный
Time Step: 1, Simulation Time: 0.35 s
Time Step: 2, Simulation Time: 0.70 s
Time Step: 3, Simulation Time: 1.06 s
Time Step: 4, Simulation Time: 1.41 s
Time Step: 5, Simulation Time: 1.76 s
Time Step: 6, Simulation Time: 2.11 s
Time Step: 7, Simulation Time: 2.47 s
Time Step: 8, Simulation Time: 2.82 s
Time Step: 9, Simulation Time: 3.17 s
Time Step: 10, Simulation Time: 3.52 s
Time Step: 20, Simulation Time: 7.05 s
Time Step: 30, Simulation Time: 10.57 s
Time Step: 40, Simulation Time: 14.09 s
Time Step: 50, Simulation Time: 17.62 s
Time Step: 60, Simulation Time: 19.85 s
Time Step: 70, Simulation Time: 20.74 s
Time Step: 80, Simulation Time: 21.53 s
Time Step: 90, Simulation Time: 22.31 s
Time Step: 100, Simulation Time: 23.10 s
Time Step: 200, Simulation Time: 32.21 s
Time Step: 300, Simulation Time: 42.73 s
Time Step: 400, Simulation Time: 52.93 s
Time Step: 500, Simulation Time: 61.31 s
Time Step: 600, Simulation Time: 69.16 s
Time Step: 700, Simulation Time: 76.31 s
Time Step: 800, Simulation Time: 82.84 s
Time Step: 900, Simulation Time: 88.88 s
Time Step: 1000, Simulation Time: 94.65 s
Time Step: 1100, Simulation Time: 100.55 s
Time Step: 1200, Simulation Time: 106.61 s
Time Step: 1300, Simulation Time: 112.23 s
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\pm\pmiserv\pmiserv_cb.c (834): connection to proxy 0 at host WIN-3U9RBT08V29 failed
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\tools\demux\demux_select.c (103): callback returned error status
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\pm\pmiserv\pmiserv_pmci.c (507): error waiting for event
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\ui\mpich\mpiexec.c (1148): process manager error waiting for completion
Starting Results: C:\Programms\PyroSim 2019\PyroSimResults.exe...
Using properties file: C:\Users\Admin\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Starting FDS: C:\Programms\PyroSim 2019\fds\fds.exe...
Reading input file ...
Fire Dynamics Simulator
Current Date : June 3, 2020 01:31:30
Revision : FDS6.7.1-0-g14cc738-HEAD
Revision Date : Mon Feb 4 12:26:25 2019 -0500
Compiler : Intel ifort 19.0.1.144
Compilation Date : Wed 02/13/2019 03:33 PM
MPI Enabled; Number of MPI Processes: 1
OpenMP Enabled; Number of OpenMP Threads: 4
MPI version: 3.1
MPI library version: Intel(R) MPI Library 2019 for Windows* OS
Job TITLE :
Job ID string : безымянный
Time Step: 1, Simulation Time: 0.35 s
Time Step: 2, Simulation Time: 0.70 s
Time Step: 3, Simulation Time: 1.06 s
Time Step: 4, Simulation Time: 1.41 s
Time Step: 5, Simulation Time: 1.76 s
Time Step: 6, Simulation Time: 2.11 s
Time Step: 7, Simulation Time: 2.47 s
Time Step: 8, Simulation Time: 2.82 s
Time Step: 9, Simulation Time: 3.17 s
Time Step: 10, Simulation Time: 3.52 s
Time Step: 20, Simulation Time: 7.05 s
Time Step: 30, Simulation Time: 10.57 s
Time Step: 40, Simulation Time: 14.09 s
Time Step: 50, Simulation Time: 17.62 s
Time Step: 60, Simulation Time: 19.85 s
Time Step: 70, Simulation Time: 20.74 s
Time Step: 80, Simulation Time: 21.53 s
Time Step: 90, Simulation Time: 22.31 s
Time Step: 100, Simulation Time: 23.10 s
Time Step: 200, Simulation Time: 32.21 s
Time Step: 300, Simulation Time: 42.73 s
Time Step: 400, Simulation Time: 52.93 s
Time Step: 500, Simulation Time: 61.31 s
Time Step: 600, Simulation Time: 69.16 s
Time Step: 700, Simulation Time: 76.31 s
Time Step: 800, Simulation Time: 82.84 s
Time Step: 900, Simulation Time: 88.88 s
Time Step: 1000, Simulation Time: 94.65 s
Time Step: 1100, Simulation Time: 100.55 s
Time Step: 1200, Simulation Time: 106.61 s
Time Step: 1300, Simulation Time: 112.23 s
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\pm\pmiserv\pmiserv_cb.c (834): connection to proxy 0 at host WIN-3U9RBT08V29 failed
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\tools\demux\demux_select.c (103): callback returned error status
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\pm\pmiserv\pmiserv_pmci.c (507): error waiting for event
[mpiexec@WIN-3U9RBT08V29] ..\hydra\ui\mpich\mpiexec.c (1148): process manager error waiting for completion
Starting Results: C:\Programms\PyroSim 2019\PyroSimResults.exe...
Using properties file: C:\Users\Admin\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
Чтобы исключить такие прерывания расчета, отключите сетевые соединения на компьютере. MPI проверяет соединение, и в случае проблем с соединением может прервать расчет.
Чтобы исключить такие прерывания расчета, отключите сетевые соединения на компьютере. MPI проверяет соединение, и в случае проблем с соединением может прервать расчет.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Здравствуйте,подскажите пожалуйста
Warning Devc 1 p70 is not within any mesh
Warning Devc 1 p70 is not within any mesh
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Добрый день.
Это не ошибка, это предупреждение, что измеритель "p70" находится вне расчетных сеток. Расчет может быть выполнен, но данный измеритель не покажет никаких значений.
Это не ошибка, это предупреждение, что измеритель "p70" находится вне расчетных сеток. Расчет может быть выполнен, но данный измеритель не покажет никаких значений.
Re: Список ошибок при запуске расчета FDS
Подскажите ещё пожалуйста,почему распространение не идёт в помещения,хотя двери в них стоят