Версия 2.10

Обсуждение всех вопросов связанных с программой расчета категорий - FireCategories

Модератор: Ilya

Ответить
zao1@list.ru
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 дек 2021, 07:57

Версия 2.10

Сообщение zao1@list.ru »

Добрый день. Что нового в версии 2.10
FireCat
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Версия 2.10

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Новое в версии 2.10
• Добавлена возможность выполнения расчета с учетом СП 506.1311500.2021
«Стоянки автомобилей» (см. Стоянка автомобилей).
• Задание скорости воздушного потока теперь выполняется независимо от
вентиляции (см. Помещение и Допущения и ограничения версии 2.10 п. 3).
• Улучшено описание расчета категорий В1-В4 в отчете: добавлено словесное
описание проверки условия Б.5 СП 12.13130.2009, в таблице расчетных
характеристик участков скрыты столбцы, не информативные для данного расчета.
• Добавлен контроль площади помещения и суммарной площади участков в
помещении. Если площадь участков превысит площадь помещения, будет
выведено предупреждение.
• Добавлен поиск объекта по имени (см. Поиск объекта по имени).
• Исправлена ошибка, когда расчет учета вентиляции не выводится в отчет
• Обновлен сертификат на программу в отчете.
• Исправлена ошибка при задании в помещении одновременно горючей и
негорючей нагрузки.
Татьяна
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2022, 10:25

Re: Версия 2.10

Сообщение Татьяна »

Здравствуйте.
В старой версии, если бензин учитывался с галочкой "сжигается в качестве топлива", то не производился расчёт аварии аппарата. В новой версии расчёт аварии производится. С чем связано такое изменение?
FireCat
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Версия 2.10

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Это связано с тем, что согласно СП проверка категории выполняется последовательно от категории А к категории Д. Независимо от того, сжигается нагрузка в качестве топлива или нет, должны быть проверены последовательно критерии для А, Б, В и только затем Г.
Если вам нужно, чтобы категория Г была определена без проверок на А, Б, В, вы можете вручную задать категорию для помещения.
Татьяна
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2022, 10:25

Re: Версия 2.10

Сообщение Татьяна »

Мастерская по ремонту садовой техники, запускают аппарат для проверки работы, соответственно в топливном баке есть топливо. В старой версии программы категория В2, если горючее сжигается в качестве топлива, в новой версии получается А.
FireCat
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Версия 2.10

Сообщение FireCat »

В старой версии сжигаемый в качестве топлива бензин исключался из расчета, и, должно быть, остальная нагрузка в помещении давала категорию В2. В новой версии проверка выполняется последовательно от категории А к категории Д, и видимо бензина достаточно для получения категории А.
Если вы считаете, что сжигаемый в качестве топлива бензин не должен участвовать в расчете нагрузки, удалите бензин из нагрузки.
Ответить