эвакуационные пути

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Azamat
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 сен 2021, 19:09

эвакуационные пути

Сообщение Azamat »

Добрый день, подскажите, есть такое требование:
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
- на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
- на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.

Как это предусмотрено в программе Pathfinder?
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: эвакуационные пути

Сообщение FireCat »

Добрый день. Вариант, как это можно сделать, приведен здесь: https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_20
Ответить