Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Добрый день!
Подскажите если мы в конечном расчете ставим коэффициент по путям эвакуации - не соответствует, программа считает что пути эвакуации во всем здании не соответствуют? По факту не соответствует только в одном небольшом коридоре ширинаю
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Добрый день. Да, если хотя бы в одном месте здания пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям, нужно ставить, что коэффициент не соответствует.
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Добрый день! Могли бы в кратце объяснить как получить значение риска, по методике для производственных зданий в системе FireRisk. Подгружаем файлы из pyrosim и pathfinder, а дальше не понятно. Допустим в методике для общественных зданий все понятно, поставил коэффициенты есть сигнализация или нет, система оповещения, подразделения пожарной охраны. А для производственных появляются какие то графы над сценарием "помещения", а снизу "группы людей".
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Добрый день.
В руководстве пользователя описан порядок действий при расчете риска по методике для производственных зданий.
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Подскажите пожалуй как учесть перепад высот на путях эвакуации!
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Для помещений можно задавать разный уровень (при создании на панели инструментов или командой контекстного меню «Установить Z»). Соединять помещения на разных уровнях можно лестницами или пандусами.
flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение flinch »

Подскажите пожалуйста, не могу понять, что не так (схема выгружалась в 3д формате из двг, может с ней что не так):

ERROR: The domain appears sealed. Specify one or more pressure ZONEs. (CHID: 33179567)
ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: 33179567)
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Ошибка говорит о том, что домен полностью герметичен. Создайте вент.отверстия с поверхностью OPEN на границах сетки для создания связи с атмосферой.
flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение flinch »

FireCat писал(а):Добрый день.
Ошибка говорит о том, что домен полностью герметичен. Создайте вент.отверстия с поверхностью OPEN на границах сетки для создания связи с атмосферой.
Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!
flinch
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 17 окт 2018, 13:33

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение flinch »

Подскажите пожалуйста, в чем проблема

Starting FDS ...

MPI Process 0 started on Operator4

Reading FDS input file ...

forrtl: severe (157): Program Exception - access violation
Image PC Routine Line Source
fds.exe 00007FF6A2FDC51C PHYSICAL_FUNCTION 2723 func.f90
fds.exe 00007FF6A2FC9030 Unknown Unknown Unknown
libiomp5md.dll 00007FFF7F8A60E3 Unknown Unknown Unknown
libiomp5md.dll 00007FFF7F812888 Unknown Unknown Unknown
libiomp5md.dll 00007FFF7F8141FD Unknown Unknown Unknown
libiomp5md.dll 00007FFF7F7CF7BB Unknown Unknown Unknown
fds.exe 00007FF6A2FB4D90 Unknown Unknown Unknown
fds.exe 00007FF6A2C95850 MAIN__ 368 main.f90
fds.exe 00007FF6A2C55E32 Unknown Unknown Unknown
fds.exe 00007FF6A3578AD4 Unknown Unknown Unknown
KERNEL32.DLL 00007FFFC5297BD4 Unknown Unknown Unknown
ntdll.dll 00007FFFC64CCE51 Unknown Unknown Unknown
[runfds.exe] subprocess exit: 157


Using properties file: C:\Users\Oper4.TOMUS.000\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Ответить