Часто задаваемые вопросы

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat » 30 мар 2018, 17:56

Программа PyroSim, Pathfinder, программа результатов
Вопрос: Геометрия отображается полностью черной, в чем проблема?
1.png
1.png (22.57 КБ) Просмотров: 1037

При просмотре результатов 2D сечения отображаются полностью синими, хотя в SmokeView цвет меняется, что делать?
2.png
2.png (226.07 КБ) Просмотров: 1037


Ответ: Такое возможно при слабой видеокарте компьютера. Для корректного изображения необходимо выбрать настройку "Использовать совместимый рендеринг" в настройках графики.
В Pathfinder: меню "Редактировать" - "Настройки"
В PyroSim: меню "Файл" - "Настройки" - вкладка "Отображение"
В программе просмотра результатов: меню "Файл" - "Настройки" - вкладка "Рендеринг"
FireCat
 
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat » 24 авг 2018, 05:06

Вопрос: В последней версии программы результатов (PyroSim 2018.2.0730 и Pathfinder 2018.3.0730) при выборе вида или создании скриншота сцена неправильно смещается.
Ответ: Проблема возникает, когда в настройках этажей выбрано горизонтальное разделение этажей. Чтобы правильно сохранить скриншот или создать вид, выберите вертикальное разделение этажей, и затем настройте нужный вид на сцене с использованием инструментов управления сценой и границ видимости.
В следующей версии разработчики обещают исправить проблему.

Вопрос: После обновления до PyroSim 2018.2.0730 при запуске расчета возникает ошибка "ERROR: SPEC MY_AIR, sub species 1 not found"
Ответ: При возникновении подобной ошибки в окне редактирования газов на вкладке "Дополнительно" необходимо поставить галочку "Всегда включать в записи FDS" для того газа, который указан в ошибке.
Обычно эта галочка должна быть установлена у OXYGEN, CARBON DIOXIDE, CARBON MONOXIDE, HYDROGEN CHLORIDE.
FireCat
 
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat » 24 дек 2018, 16:25

Вопрос: В FireRisk не определяется время блокирования, хотя данные по визуализации есть, то есть расчет ОФП выполняется.

Ответ: В последней версии FDS 6.7.0 (PyroSim 2018.3.1210) возникает проблема с датчиками измерения потока теплового излучения от газа, которые попадают на твердые препятствия. Из-за этого не записываются результаты измерений всех датчиков. Перед расчетом необходимо убедиться, что все датчики находятся вне твердых препятствий.
Другой вариант действий - скачать и установить предыдущую версию FDS 6.6.0: https://github.com/firemodels/fds/relea ... _win64.exe
После установки FDS, необходимо в программе PyroSim в меню "Файл" - "Настройки" - вкладка "FDS" заменить путь к файлу fds.exe на установленный.
FireCat
 
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Часто задаваемые вопросы

Сообщение FireCat » 13 фев 2019, 03:42

Вопрос: Необходимо выполнить расчет обоснования достаточности противодымной вентиляции при пожаре. Возможно ли выполнить такой расчет в PyroSim? Утвержденной методики для такого расчета нет.

Ответ:
Методик для действительно нет, поэтому изначально нужно определиться с критерием, по которому будет определяться достаточность вентиляции. Если ориентироваться на методику расчета риска, то таким критерием может быть безопасная эвакуация (т.е. при работающей противодымной вентиляции время эвакуации не должно превышать 0,8*время блокирования путей эвакуации). Могут быть другие критерии - не опускание дымового слоя ниже какого-то уровня, не распространение дыма в какие-то помещения.
Сами расчеты в PyroSim будут выполняться аналогично обычному моделированию распространения ОФП. По сути, нужно просто выполнить серию расчетов с разной производительностью систем дымоудаления и сравнить результаты по выбранному критерию.
Однако нужно заранее понимать, что возможна ситуация, когда дымоудаление, определенное в разделе ОВ и определенное в моделировании, будут сильно отличаться, поскольку сильно отличаются расчетные модели. Особенно вероятна такая ситуация в случае дымоудаления из коридоров: при расчете по полевой модели дымоудаление из коридоров часто оказывается малоэффективно.
FireCat
 
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Пред.

Вернуться в FireCat

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2