FireRisk

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

forumfire
Администратор
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 14:01

Re: FireRisk

Сообщение forumfire »

Евгений писал(а):В версии 1.70, к сожалению, так и не была исправлена проблема с отсутствием отображения вертикальных плоскостей (оптической плотности, например):
Пришлите, пожалуйста, на почту результаты расчета где проявляется эта проблема.
Евгений писал(а):- подписи времени по прежнему накладываются друг на друга:
Сделаем в будущей версии логику, которая будет изменять длину выноски, если точки слишком близко.

По поводу легенды - это проблема в длинном наименовании точек, вы можете самостоятельно открыть файл по пути вида C:\Program Files (x86)\FireRisk\Languages\rus.lng где прописать короткие названия для всех нужных переменных. Я прикладываю файл, где уже сделаны короткие названия для всех ОФП ("О2" вместо "Концентрация кислорода"), замените его по указанному пути и проверьте поможет ли это в проблеме с легендой.
Вложения
rus.zip
Файл языка
(8.44 КБ) 638 скачиваний
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

Добрый день!

Вопрос №1.
При расчете для жилого дома, не показывает количество неэвакуировавшихся.
К примеру, на этаже 9 квартир, в одной пожар - из нее убежали через 6 секунд, из остальных через 360.
Время Тнэ показывает 6 сек, и Рэ при этом - 0,999.

Есессно, коридор уже задымлен к началу эвакуации остальных 8ми квартир, а итоговый риск показывает в пределах нормы...
Как исправить? чего куда дописать?

Вопрос №2.
Уже не первый раз отмечаю, что FireRisk переход от марша к площадке в лестницах, обозначает как дверь.
Из таблицы "Информация о прохождении дверей":
Дверь98
Дверь99
Лестница19 дверь 1
Лестница19 дверь 2

Малость подбешивает, т.к. приходится в ручную допиливать отчет.
Хорошо если здание маленькое, но был тут ТЦ в 7 этажей с порядка 12 л/к... пара сотен таких "дополнительных дверей" нарисовалась из ниоткуда.
Поправьте, пожалуйста.

Вопрос №3.
Таблица "Информация об использовании помещений" не заполняется. Шапка есть, и всё.

Вопрос №4
FireRisk учитывает только точки в сопоставлении с выходами из помещений (точка привязывается к двери).
Можно сделать так, чтоб еще и промежуточные точки участвовали? в коридоре, например, по пути эвакуации
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: FireRisk

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
по №1 - ответим позже
по №2 - это не Firerisk добавляет двери, это в ПФ такая расчетная модель, Firerisk только импортирует. Чтобы в отчете не было лишних дверей выберите в Настройках -> Отчет -> параметры дверей -> связанных с точками.
по №3 - сгенерировали отчет по присланным Вами файлам - таблица заполняется нормально. Не знаю в чем причина. Попробуйте заново сделать импорт данных в сценарий.
по №4 - можно сделать расчет риска не по точкам, а по полям вероятности, тогда будет расчет по всей площади этажей.
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

спасибо!
жду ответ на 1й вопрос
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: FireRisk

Сообщение Сергей »

Андрей писал(а): При расчете для жилого дома, не показывает количество неэвакуировавшихся.
К примеру, на этаже 9 квартир, в одной пожар - из нее убежали через 6 секунд, из остальных через 360.
Время Тнэ показывает 6 сек, и Рэ при этом - 0,999.
Есессно, коридор уже задымлен к началу эвакуации остальных 8ми квартир, а итоговый риск показывает в пределах нормы...
Как исправить? чего куда дописать?
точка 1 не блокируется
точка 2 блокируется в 645 с - времени хватает
точки 3,4,5 - не соотнесены с дверьми ПФ - поэтому в них риск не рассчитывается
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk

Сообщение FireCat »

Андрей писал(а):Вопрос №4
FireRisk учитывает только точки в сопоставлении с выходами из помещений (точка привязывается к двери).
Можно сделать так, чтоб еще и промежуточные точки участвовали? в коридоре, например, по пути эвакуации
В планах это есть, а сейчас пока можно добавить дополнительные двери, разделив коридор на части (как показано в разделе "Необходимые предварительные настройки в расчетных программах" руководства пользователя FireRisk.
Андрей
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 06:18

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

FireCat писал(а):сейчас пока можно добавить дополнительные двери, разделив коридор на части
отличное решение, спасибо!
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: FireRisk

Сообщение Сергей »

сегодня , в выходной, решил заняться изучением FireRisk1.8 (+ Pathfinder2017.2 ) ,
НО сразу же натолкнулся на странность, а именно : FireRisk (после нажатие кнопки рассчитать риск) выдает цифру время скопления (23), но время эвакуации пишет 0 (хотя на визуализации результатов в Pathfinder процесс эвакуации через двери проходит) !

что делать ?
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk

Сообщение FireCat »

Приложите, пожалуйста, файлы Pathfinder и FireRisk
Сергей
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:08

Re: FireRisk

Сообщение Сергей »

pth + rsk в архиве
(почему то файлы патфиндера запрещены к загрузке)
Вложения
Karkin.7z
pth + rsk
(2.85 МБ) 627 скачиваний
Ответить