FireRisk

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk

Сообщение FireCat »

Не совсем верно -указывается время начала эвакуации первого человека, прошедшего через дверь. Это же время начала эвакуации участвует в расчете вероятности эвакуации. Не очень понимаю, какой смысл указывать время начала для всех агентов - все равно вероятность эвакуации считается для одного.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

У проверяющих может создаться впечатление, что время начала эвакуации принято неверно, так как люди из помещения очага пожара (меньшее время) всегда будут первыми добираться до эв вых. А в таблице не расшифровывается для чего и почему указывается такое время.
И наверное не помешает таблица в отчете с наименованием помещений, количестве агентов в каждом, указанием группы мобильности, зима/лето и Тнэ
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

Еще:
Таблица с шириной дверей в отчете - видимо округляется до 1 знака после запятой и 1.35 метра превратилось в 1.4 метра
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

777.jpg
777.jpg (84.58 КБ) 13336 просмотров
При расчете риска по производственному зданию, после нескольких смен количества рабочих часов и дней, программа реагировать на эти смены перестала. Баг?
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

Расчет производственного здания:
Не понял как сценарии соотносятся к тому или иному помещению? Частота реализации пожара и вероятность сработки систем выбирается именно в сценарии, а где для "помещения" выбирается сценарий не понял.
Может из сценария "забирать" только 0,999 по эвакуации, а остальные данные (частота реализации и вероятность сработки систем) присваивать помещению?
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk

Сообщение FireCat »

Андрей писал(а):При расчете риска по производственному зданию, после нескольких смен количества рабочих часов и дней, программа реагировать на эти смены перестала.
А расчет риска вы выполняете после смены данных?
Ну и по поводу данных на скриншоте - что бы вы ни умножили на 0, все равно будет 0.
Андрей писал(а):Не понял как сценарии соотносятся к тому или иному помещению?
Сценарий относится к помещению через расчетные точки. При расчете для производственных зданий в свойствах точки вы задаете помещение, в котором она находится. Соответственно, для помещения суммируются потенциальные риски только тех сценариев, в которых есть расчетные точки, расположенные в помещении.
Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 17:34

Re: FireRisk

Сообщение Андрей »

В новой версии совсем перестал создавать отчеты, пишет проверьте наличие или корректность ВОРД
ранее это решалось перезагрузкой, сейчас ничего не помогает
создает только это:
"Оглавление
1. Описание объекта 1

1. Описание объекта
(Раздел заполняется пользователем.
В этом разделе необходимо привести общие данные об объекте расчета. Нужно привести общие сведения об объекте, его расположении и назначении, информацию об объемно-планировочных решениях, а также любые другие необходимые сведения.)"

В чем может быть проблема? Не хочется ворд сносить, да и нет возможности сейчас
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: FireRisk

Сообщение FireCat »

1. Напишите, пожалуйста, какую версию Word вы используете.
2. Закройте все запущенные версии Word и убедитесь что в диспетчере задач нет запущенных процессов с именами WINWORD.exe.
3. Удалите старые шаблоны отчетов: запустите FireRisk, выберите пункт меню Отчет->Шаблоны по умолчанию, удалите все файлы из папки Templates, перезапустите программу.
В ближайшее время мы уберем из требований к системе наличие MS Word. Отчеты будут создаваться средствами самой программы FireRisk
Ответить