расчет категории помещения аммиачно холодильной установки
Модератор: Ilya
расчет категории помещения аммиачно холодильной установки
Скажите пожалуйста!!!!помещение в котором в компрессоре находится жидкий аммиак, как посчитать в программе????подскажите значения которые добавить нужно в программу????
Re: расчет категории помещения аммиачно холодильной установк
В СП нет методики определения количества газа, образующегося при испарении сжиженного газа в помещении. Поэтому и в программе это не предусмотрено. Вы можете самостоятельно рассчитать объем газообразного аммиака, который поступит в помещение в результате аварии, и этот объем указать в свойстве "Объем аппарата".