Расчет риска в жилье 1140 Методика

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
klouh
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 ноя 2023, 07:58

Расчет риска в жилье 1140 Методика

Сообщение klouh »

У кого-нибудь, без жульничества расчет риска из жилых многоквартирных домов проходил при единственном эвакуационном выходе с этажа из тупика, допустим длиной хотя бы 15 метров?
Уловку с пожаром напротив эвакуационного выхода не предлагать, а рядышком еще дымпориемник и подпор - в этом случае сценарий не будет являться наиболее опасным. В другой квартире проведи моделирование и все... приехали.
И время начала эвакуации как правило более 110 секунд, а некоторые "мастера" ставят и датчик, ровненько над эпицентром и инерционность системы обнаружения ставят 5 секунд, инерционность системы противодымной вентиляции 1 секунду, которая сразу работает на полную катушку.
В моем случае блокирование всегда происходит по потере видимости, по остальным ОФП система противодымной защиты справляется.
FireCat
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Расчет риска в жилье 1140 Методика

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Расстановка датчиков не имеет значения - если в помещении пожара один датчик, то расчет выполняется по площади помещения. Инерционность системы обнаружения прямо прописана в методике, 20 секунд. Вот инерционность системы противодымной защиты методика не оговаривает.
При моделировании дымоудаления в коридорах мы обычно рекомендуем использовать имитацию зонной модели - задавать дымоприемное отверстие по всей площади потолка коридора. Для большей согласованности с расчетами ОВ. Если задавать дымоприемник реального размера, то дымоудаление эффективным в расчете не будет.