Вент.отверстия расположены на высоте 11 м, а потолок (граница сетки) - 12 м. Вент.отверстия должны располагаться на твердом препятствии или границе сетки.
В дальнейшем вопросы по конкретной модели лучше отправляйте на почту firecat@pyrosim.ru
В дальнейшем вопросы по конкретной модели лучше отправляйте на почту firecat@pyrosim.ru
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как получить, подсчитать HRR для помещения, как он вообще рассчитывается? Спасибо
Re: Для новичков
Добрый день.
HRR - это скорость тепловыделения источника пожара (мощность горения). Обычно рассчитывается как удельная скорость тепловыделения (т.е. тепловыделения с единицы площади) умноженная на площадь горения. Скорость тепловыделения можно определить как удельную массовую скорость выгорания умноженную на низшую теплоту сгорания топлива.
HRR - это скорость тепловыделения источника пожара (мощность горения). Обычно рассчитывается как удельная скорость тепловыделения (т.е. тепловыделения с единицы площади) умноженная на площадь горения. Скорость тепловыделения можно определить как удельную массовую скорость выгорания умноженную на низшую теплоту сгорания топлива.
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Спасибо, может быть можно увидеть примерчик простенький как это рассчитать, Спасибо
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Цех сушки древесины: древесина - HRR = 13,8 МДж/кг * 0,015 кг/м2 с (ψ) * 1000 м2 = 207 kw/м2 - правильно так? Спасибо
Re: Для новичков
13,8 МДж/кг * 0,015 кг/м2 = 207 kw/м2 - это тепловыделение с единицы поверхности, HRRPUA
207 kw/м2 * 1000 м2 = 207 МВт - HRR тепловыделение с поверхности площадью 1000 м2
207 kw/м2 * 1000 м2 = 207 МВт - HRR тепловыделение с поверхности площадью 1000 м2
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Спасибо,
RHRf — максимальная мощность теплового потока пожара, приведенная к 1 м2 площади - а RHRf для моего примера какова быдет? 207 МВт?
RHRf — максимальная мощность теплового потока пожара, приведенная к 1 м2 площади - а RHRf для моего примера какова быдет? 207 МВт?
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 окт 2020, 09:53
Re: Для новичков
Спасибо за ответы и разъяснение, н всё-таки в чём отличие HRR от RHRf это одна и таже величина?