Список ошибок при запуске расчета FDS

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Ниже приведен перевод некоторых ошибок, возникающих при запуске расчета FDS, а также рекомендации по устранению этих ошибок.
Список далеко не полный. Если вам встретилась ошибка, которой нет в списке, пишите сюда, будем пополнять список.

ERROR: Problem with SURF number 1
ERROR: Problem with REAC number 1
ERROR: Problem with OBST number 1
ERROR: Problem with VENT number 1
ERROR: Problem with HOLE number 1
ERROR: Problem with DEVC number 1

и другие аналогичные ошибки. (SURF - поверхность, REAC - реакция, OBST - препятствие, VENT - вентиляционное отверстие, HOLE - отверстие, DEVC - датчик)
Указанный объект имеет неверные или противоречивые параметры. Номер означает порядковый номер объекта в текстовом виде.
Обратите внимание! Первыми считаются данные, находящиеся в поле "Дополнительные записи".

ERROR: OPEN, MIRROR, OR PERIODIC VENT 1 must be an exterior boundary
Вентиляционное отверстие с поверхностью OPEN, MIRROR или PERIODIC должно располагаться на внешней границе сетки.
Т.е. такое вентиляционное отверстие не может располагаться на препятствии.

ERROR: VENT 1 must be attached to a solid obstruction
Вентиляционное отверстие (VENT) должно быть присоединено к твердой поверхности (препятствию или границе сетки).
1. Проверьте, что координаты вентиляционного отверстия и препятствия (или границы сетки) совпадают, т.е. VENT действительно лежит на твердой поверхности.
2. Если границы объекта не лежат точно на границах ячеек сетки, FDS сдвигает границы к ближайшим ячейкам. При этом может получиться так, что вентиляционное отверстие было сдвинуто к одной границе, а препятствие к другой. Поэтому желательно задавать координаты точно по сетке.
3. Проверьте, что препятствие, к которому присоединен VENT, имеет толщину хотя бы в одну ячейку сетки.
Проверить, как выглядят объекты, выровненные по сетке, можно, нажав на верхней панели инструментов кнопку "Предварительный просмотр блоков FDS".

ERROR: Memory allocation failed in the routine INIT
Ошибка означает, что не хватает оперативной памяти для запуска расчета.
Вероятно, в модели слишком много ячеек. Попробуйте уменьшить расчетный объем либо увеличить размеры ячеек сетки.

ERROR: Must specify fuel chemistry using C and/or H when using simple chemistry
В топливе с простой химией должны быть обязательно заданы C и/или H.

ERROR: Fuel FORMULA for SIMPLE_CHEMISTRY can only contain C,H,O, and N
В топливе с простой химией могут использоваться только элементы C,H,O и N

ERROR: SURF fire indicates burning, but there is no REAC line
Судя по поверхности, в модели присутствует горение (т.е. задана поверхность «горелка» или «многослойная» с соответствующими свойствами), но не задано ни одной реакции.
Проверьте, что реакция задана и сделана активной.

ERROR: SPEC AIR, sub species 1 not found
ERROR: SPEC PRODUCTS, sub species 1 not found

Такие ошибки возникают, если не задан какой-либо газ, который используется в реакциях.
Проверьте, что вы полностью скопировали данные из файла "реакции с хлором". Проверьте, что вы задали установили галочку "Всегда включать в записи FDS" для газов CARBON DIOXIDE (CO2), CARBON MONOXIDE (CO), OXYGEN (O2) и HYDROGEN CHLORIDE (HCl) (меню "Модель" - "Редактировать газы" для каждого газа на вкладке «Дополнительно»).
Вложения
Ошибки FDS.rar
(15.08 КБ) 4985 скачиваний
Последний раз редактировалось FireCat 19 фев 2015, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Numerical Instability - Численная нестабильность
Ошибка возникает в процессе расчета и расчет прерывается.
В процессе расчета скорость потока в какой-то области домена возрастает из-за численных ошибок, приводя к тому, что результаты становятся нереальными, и программа прерывает расчет. При этом создается файл Plot3D, так что в SmokeView можно посмотреть, в каком месте возникла ошибка (большие вектора скорости в определенном месте домена).
Обычно численная нестабильность возникает при соотношении размеров ячеек сетки более чем 2 к 1, большой скорости через маленькое отверстие, резком изменении скорости тепловыделения или других внезапных изменениях потока.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

ERROR: SPEC AIR, sub species 1 not found
ERROR: SPEC PRODUCTS, sub species 1 not found
и другие аналогичные ошибки.
Такие ошибки возникают, если не задан какой-либо газ, который используется в реакциях.
Проверьте, что вы полностью скопировали данные из файла "реакции с хлором". Проверьте, что вы задали параметр LUMPED_COMPONENT_ONLY = .TRUE. для газов CARBON DIOXIDE (CO2), CARBON MONOXIDE (CO), OXYGEN (O2) и HYDROGEN CHLORIDE (HCl) (меню "Модель" - "Редактировать газы" для каждого газа на вкладке «Дополнительно»).
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

ERROR: The default EXTINCTION MODEL is designed for 1 reaction
В модели задано более одной активной реакции.
Проверьте, что в разделе «Реакция» в качестве активной установлена только одна реакция.
Проверьте, что если вы задаете реакцию с хлором (в текстовом виде в поле «Дополнительные записи»), то в разделе «Реакция» не установлено активных реакций.
Станислав
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 08:06

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Станислав »

Добрый день! При моделировании спринклерного пожаротушения возникает следующая ошибка: ERROR: PART SPEC_ID WATER VAPOR not found (CHID: AT)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)
Станислав
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 08:06

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Станислав »

Станислав писал(а):Добрый день! При моделировании спринклерного пожаротушения возникает следующая ошибка: ERROR: PART SPEC_ID WATER VAPOR not found (CHID: AT)
STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)STOP: FDS was improperly set-up (CHID: AT)
Нашел проблему: при редактировании частиц были прописаны параметры для газа WATER_VAPOR LUMPED_COMPONENT_ONLY при стандартной реакции
Павел
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:45

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Павел »

почему в новой версии возникает уже известная ошибка???? (см. лог)

лог:
ERROR: SPEC AIR, sub species 1 not found. (CHID: fire-100MBt)
ERROR: SPEC PRODUCTS, sub species 2 not found. (CHID: fire-100MBt)
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Павел писал(а):ERROR: SPEC AIR, sub species 1 not found. (CHID: fire-100MBt)

ERROR: SPEC PRODUCTS, sub species 2 not found. (CHID: fire-100MBt)
Не создано датчиков, измеряющих плотности газов, поэтому параметры газов автоматически не прописываются в файле FDS. Чтобы ошибка исчезла, нужно либо создать весь набор датчиков для измерения плотностей газов, либо в окне редактирования газов для всех используемых газов на вкладке "Дополнительно" поставить галочку "Всегда включать в записи FDS".
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

ERROR: SURF 1 cannot be applied to a thin obstruction, OBST #1
Поверхность 1, у которой задана возможность выгорания, не должна применяться к тонкому препятствию (толщина препятствия менее одной ячейки сетки). Нужно либо вручную поправить размер препятствий, либо в меню FDS - Параметры моделирования, на вкладке "Угловая геометрия" выбрать пункт "Все препятствия должны иметь толщину"
Рафис
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 05:25

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Рафис »

Starting FDS: C:\Program Files\PyroSim 2016\fds\fds.exe...

Mesh 1 is assigned to MPI Process 0
Mesh 2 is assigned to MPI Process 0
Mesh 3 is assigned to MPI Process 0
Mesh 4 is assigned to MPI Process 0

ERROR: Problem with SPECies number 7, line number 0 (CHID: av_1)
MPI process 0 has completed

STOP: FDS was improperly set-up (CHID: av_1)

STOP: FDS was improperly set-up (CHID: av_1)

Зравствуйт! Только знакомлюсь с FDS и прошу помощи в решении ошибки. Делал все по видео уроку. 2.1 спасибо