Уменьшение времени расчета в Пиросим

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Александра
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 18:09

Уменьшение времени расчета в Пиросим

Сообщение Александра »

Добрый день , Подскажите пожалуйста какие существуют варианты уменьшения времени расчета ? Возможно ли это сделать с помощью уменьшения количества ячеек в сетке. Не могу понять как же всё-таки уменьшить их количество?
Спасибо
FireCat
Сообщения: 595
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Уменьшение времени расчета в Пиросим

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Уменьшить количество ячеек можно двумя способами:
1. Уменьшить расчетный объем. Проанализируйте планировку объекта и определите, какую часть необходимо включить в расчет, а какой можно пренебречь. Часто можно выполнять расчет одного этажа (до лестниц) или даже части этажа, если коридоры разделены по длине противопожарными дверьми.
Если планировка сложная, то для уменьшения расчетного объема можно использовать несколько сеток, чтобы получалось меньше "лишнего" пространства вне объекта.
Об инструментах для работы с сеткой можно посмотреть видео: https://vk.com/pyrosim?w=wall-178735312_65
2. Уменьшить количество ячеек в сетке за счет увеличения размера ячейки сетки. Это делается в окне редактирования сетки, где вы указываете количество ячеек.
Если в модели несколько сеток, то размер ячеек в них может быть разным: более мелкие ячейки сетки возле источника пожара и более крупные - вдали от источника пожара.
Естественно, можно комбинировать эти два способа.
Ответить