Список ошибок при запуске расчета FDS

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Павел
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 апр 2020, 16:11

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Павел »

Доброго времени суток! Возникла следующая проблема (прикрепляю текст ошибки). Не получается никак исправить, просмотрел пример исправления ошибок (Примеры построения расчетных
моделей для решения различных задач пожарной безопасности зданий и сооружений.), но ничего не помогает. Не понимаю что за газ под номером 7, такого нету. Подобный вопрос уже был в этой теме, но не нашел на него ответа. Все делал также как в Видео-уроке 5.1: "Видео-урок 5.1. - создание расчетной модели двухэтажного здания в программе Pyrosim 2017: подложки, сетки, стены, отверстия, источник пожара, датчики, запуск расчета, просмотр результатов в Smokeview."
Буду премного благодарен за помощь!
Текст ошибки:
Starting FDS ...

MPI Process 0 started on LAPTOP-04GUBSG3

Reading FDS input file ...


ERROR: Problem with SPECies number7, line number0 (CHID: PYR)

ERROR: FDS was improperly set-up - FDS stopped (CHID: PYR)
[runfds.exe] subprocess exit: 0


Using properties file: C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming/PyroSim/Results.props
Вложения
код расчета скопирован из файла "реакции с хлором"
код расчета скопирован из файла "реакции с хлором"
ERROR2.png (130.45 КБ) 20624 просмотра
список заданных газов
список заданных газов
ERROR.png (81.87 КБ) 20624 просмотра
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Правильное название параметра: LUMPED_COMPONENT_ONLY.
11.png
11.png (55.42 КБ) 20612 просмотров
В последних версиях появилась возможность задать этот параметр из интерфейса, а не писать вручную:
12.png
12.png (51.11 КБ) 20612 просмотров
Но в этом случае не забывайте поставить галочку "Всегда включать в записи FDS" на вкладке "Дополнительно".
Vadim
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 апр 2020, 17:37

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Vadim »

Добрый день!
какие-то проблемы с вентиляцией, не могу понять, к чему придирается.

выдает:
MacBook-Air-Vadim:test210420 vadimaleynikov$ fds vent.rtf
Reading input file ...

ERROR: Problem with VENT 4, line number 47 (MPI Process: 0, CHID: vent)

проверял строку, вентиляция попадает на поверхность шахты, описанной с помощью OBST.
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Данная ошибка может означать любые проблемы с VENT. Нужен файл, чтобы можно было сказать что-то конкретное.
Vadim
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 апр 2020, 17:37

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Vadim »

Как вам его можно выслать? ни rtf, ни fds прикрепить не могу
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Файлы на форум можно выкладывать в архиве, либо присылать на почту firecat@pyrosim.ru
Лучше присылайте файл .psm либо .fds
Роман
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 19:34

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение Роман »

Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
Вложения
Err.png
Err.png (22.98 КБ) 20155 просмотров
Станислав
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 11:52

Re: Ошибка: Не активируются форсунки дренчеров

Сообщение Станислав »

Добрый день! При запуске на расчет возникает ошибка активации форсунок дренчеров, условие активации от времени задано, подскажите пожалуйста с чем можетбыть связана ошибка, модель прикладываю.
Так же возникают ошибки, связанные с датчиками-измерителями температуры и теплового потока, связанные с тем что они не выровнены с границами препятствий, но не думаю что эти ошибки взаимосвязаны.
Вложения
teplovoy_potok.rar
Модель
(3.89 МБ) 853 скачивания
Скриншот ошибки
Скриншот ошибки
Снимок.PNG (218.39 КБ) 19830 просмотров
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Ошибка: Не активируются форсунки дренчеров

Сообщение FireCat »

Станислав писал(а):Добрый день! При запуске на расчет возникает ошибка активации форсунок дренчеров, условие активации от времени задано, подскажите пожалуйста с чем можетбыть связана ошибка, модель прикладываю.
Так же возникают ошибки, связанные с датчиками-измерителями температуры и теплового потока, связанные с тем что они не выровнены с границами препятствий, но не думаю что эти ошибки взаимосвязаны.
Добрый день. Ошибка возникает из-за датчиков, установленных не на границе твердых тел. Сообщение об активации - это не ошибка, а сообщение, что за время расчета активации не произошло (поскольку расчета не было).
FireCat
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Список ошибок при запуске расчета FDS

Сообщение FireCat »

Роман писал(а):Здравствуйте, при запуске расчёта Pyrosim появилась такая ошибка
Подскажите пожалуйста, как можно её исправить.
Заранее благодарю
Добрый день.
Суда по описанию, ошибка связана с заданием нормали для вент.отверстий, но без файла проекта точно сказать сложно.
Если вам не отвечают на форуме в течение пары дней, продублируйте свой вопрос на почту firecat@pyrosim.ru
Ответить