Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Обсуждение всех вопросов связанных с программами для расчета пожарного риска FireCat: Pyrosim, Pathfinder, FireRisk

Модератор: Ilya

Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать

Сообщение Светлана »

Изображение
Добрый день! Подскажите это нормально, что столько времени занимает расчет или возможно, что то не так сделал. Вообще здание подвал и четыре этажа.
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Добрый день.
Изображения не видно.
Расчет может быть длительным, в зависимости от размера расчетного домена, размера ячейки сетки, протекающих процессов, а также производительности компьютера.
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Изображение
Добрый день подскажите почему возможен такой результат при загрузке в Fire risk?
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Добрый день. Изображение не отображается.
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Starting FDS: D:\Риски\PyroSim\fds\fds.exe...

Reading input file ...


ERROR: SPEC MY_PRODUCTS, sub species 2 not found. (CHID: 1-й_сценарий)STOP: FDS was improperly set-up (CHID: 1-й_сценарий)


STOP: FDS was improperly set-up (CHID: 1-й_сценарий)
ПОДСКАЖИТЕ ПО ОШИБКЕ
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

Вы спрашивали об этой ошибке в первом сообщении в этой теме.
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Starting FDS: D:\Риски\PyroSim\fds\fds.exe...

Reading input file ...
WARNING: DEVC GAS is not within any mesh.


STOP: FDS was improperly set-up (CHID: 1-й_сценарий)ERROR: VENT 46 must be at
tached to a solid obstruction (CHID: 1-й_сценарий)

STOP: FDS was improperly set-up (CHID: 1-й_сценарий)
И вот эта пожалуйста
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

НАШЕЛ ОШИБКУ СПАСИБО
Светлана
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 мар 2019, 12:14

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение Светлана »

Добрый день Подскажите пожалуйста как перейти на русский язык в программе Paathinder после обновлений.
FireCat
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Просим подсказать, почему не выдает расчет!

Сообщение FireCat »

У вас англоязычная операционная система? Тогда попробуйте описанное здесь: viewtopic.php?f=2&t=3&p=1083&hilit=%D1% ... 0%B9#p1083
Ответить