Потенциальный пожарный риск в здании на объекте
Добавлено: 18 июн 2026, 11:39
Расходятся значения потенциального пожарного риска в здании на объекте в таблице индивидуального пожарного риска в п. 9.2.1. значение P = 1,14⋅〖10〗^(-5) и п 9.1.2 значение Р = 7,912⋅〖10〗^(-6) :
Из Отчета:
п 9.1.2 Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта
Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта представлен в таблице.
Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта
Здание P, год⁻¹
Производственное здание_01 7,912⋅〖10〗^(-6)
9.2.1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях и на территории объекта
Здание, область территории объекта q P, год⁻¹ R, год⁻¹
Операторы нефтебазы
Производственное здание_01 0,11279 1,14⋅〖10〗^(-5) 1,286⋅〖10〗^(-6)
Обвалование_01 0,05639 3,973⋅〖10〗^(-5) 2,24⋅〖10〗^(-6)
Обвалование_02 0,05639 1,07⋅〖10〗^(-5) 6,035⋅〖10〗^(-7)
ост. часть территории 0,11279 1,004⋅〖10〗^(-5) 1,132⋅〖10〗^(-6)
Итого: R_m= 5,262⋅〖10〗^(-6)
п 12.6 Расчет потенциального пожарного риска для здания «Производственное здание_01»
Зависимости срабатывания систем: АУП самостоятельно, СПДЗ и СОУЭ от СПС.
D=1-(1-D_ауп )⋅[1-D_спс⋅(1-(1-D_пдз )⋅(1-D_соуэ )]=
=1-(1-0)⋅[1-0,8⋅(1-(1-0)⋅(1-0,8)]=0,64.
Условная вероятность поражения человека:
L=(1-E)⋅(1-S)⋅(1-D)=(1-0,999)⋅(1-0,001)⋅(1-0,64)=0,00036.
Величина потенциального пожарного риска в здании составляет P=0,022⋅0,00036=7,912⋅〖10〗^(-6) "год⁻¹" .
Из Отчета:
п 9.1.2 Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта
Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта представлен в таблице.
Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта
Здание P, год⁻¹
Производственное здание_01 7,912⋅〖10〗^(-6)
9.2.1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях и на территории объекта
Здание, область территории объекта q P, год⁻¹ R, год⁻¹
Операторы нефтебазы
Производственное здание_01 0,11279 1,14⋅〖10〗^(-5) 1,286⋅〖10〗^(-6)
Обвалование_01 0,05639 3,973⋅〖10〗^(-5) 2,24⋅〖10〗^(-6)
Обвалование_02 0,05639 1,07⋅〖10〗^(-5) 6,035⋅〖10〗^(-7)
ост. часть территории 0,11279 1,004⋅〖10〗^(-5) 1,132⋅〖10〗^(-6)
Итого: R_m= 5,262⋅〖10〗^(-6)
п 12.6 Расчет потенциального пожарного риска для здания «Производственное здание_01»
Зависимости срабатывания систем: АУП самостоятельно, СПДЗ и СОУЭ от СПС.
D=1-(1-D_ауп )⋅[1-D_спс⋅(1-(1-D_пдз )⋅(1-D_соуэ )]=
=1-(1-0)⋅[1-0,8⋅(1-(1-0)⋅(1-0,8)]=0,64.
Условная вероятность поражения человека:
L=(1-E)⋅(1-S)⋅(1-D)=(1-0,999)⋅(1-0,001)⋅(1-0,64)=0,00036.
Величина потенциального пожарного риска в здании составляет P=0,022⋅0,00036=7,912⋅〖10〗^(-6) "год⁻¹" .