Потенциальный пожарный риск в здании на объекте

Обсуждение всех вопросов связанных с программой PromRisk

Модератор: Ilya

Ответить
ShEv23
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 июн 2026, 11:30

Потенциальный пожарный риск в здании на объекте

Сообщение ShEv23 »

Расходятся значения потенциального пожарного риска в здании на объекте в таблице индивидуального пожарного риска в п. 9.2.1. значение P = 1,14⋅〖10〗^(-5) и п 9.1.2 значение Р = 7,912⋅〖10〗^(-6) :

Из Отчета:
п 9.1.2 Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта
Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта представлен в таблице.
Потенциальный пожарный риск в зданиях объекта
Здание P, год⁻¹
Производственное здание_01 7,912⋅〖10〗^(-6)

9.2.1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях и на территории объекта
Здание, область территории объекта q P, год⁻¹ R, год⁻¹
Операторы нефтебазы
Производственное здание_01 0,11279 1,14⋅〖10〗^(-5) 1,286⋅〖10〗^(-6)
Обвалование_01 0,05639 3,973⋅〖10〗^(-5) 2,24⋅〖10〗^(-6)
Обвалование_02 0,05639 1,07⋅〖10〗^(-5) 6,035⋅〖10〗^(-7)
ост. часть территории 0,11279 1,004⋅〖10〗^(-5) 1,132⋅〖10〗^(-6)
Итого: R_m= 5,262⋅〖10〗^(-6)


п 12.6 Расчет потенциального пожарного риска для здания «Производственное здание_01»
Зависимости срабатывания систем: АУП самостоятельно, СПДЗ и СОУЭ от СПС.
D=1-(1-D_ауп )⋅[1-D_спс⋅(1-(1-D_пдз )⋅(1-D_соуэ )]=
=1-(1-0)⋅[1-0,8⋅(1-(1-0)⋅(1-0,8)]=0,64.
Условная вероятность поражения человека:
L=(1-E)⋅(1-S)⋅(1-D)=(1-0,999)⋅(1-0,001)⋅(1-0,64)=0,00036.
Величина потенциального пожарного риска в здании составляет P=0,022⋅0,00036=7,912⋅〖10〗^(-6) "год⁻¹" .
FireCat
Сообщения: 662
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Потенциальный пожарный риск в здании на объекте

Сообщение FireCat »

Добрый день, пришлите, пожалуйста, проект с этим примером.
Evgeny
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2026, 13:16

Re: Потенциальный пожарный риск в здании на объекте

Сообщение Evgeny »

Отправляю файл отчета. (зашел под новым аккаунтом, т.к. предыдущий не удается восстановить, письма восстановления пароля не приходит на почту (в спаме нет), поддержка не отвечает)
Вложения
РР РВС Нефтебаза .pdf
(5.21 МБ) 618 скачиваний
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Потенциальный пожарный риск в здании на объекте

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
7,912*10-6 - это потенциальный риск внутри здания изначально от пожаров внутри самого здания. Расчет приведен в приложении, и это число указано сразу в исходных данных (раздел 2.3.1).
Позже, после расчета взрывов и пожаров на окружающей территории - к этой величине добавляется потенциальный риск от этих внешних сценариев. Суммарное поле потенциального риска показано на рисунке в разделе 9.1.2 "Путем суммирования полученных полей потенциального риска на открытой территории и в зданиях объекта получено поле суммарного потенциального риска". И в 9.2.1 в таблице уже показан суммарный потенциальный (7,912*10-6 плюс от взрывов на наружных установках = 1,14*10-5).
Ответить