Учет АЦ в расчете пожарного риска для АЗС

Обсуждение всех вопросов связанных с программой PromRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Денис
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 11:17

Учет АЦ в расчете пожарного риска для АЗС

Сообщение Денис »

Всем доброго дня.
Столкнулись с таким вопросом.
При расчете пожарного риска для АЗС получили замечание в части того, что инструмент "гибкое соединение" моделирует лишь сливно-наливную операцию. Он не включает аварию на самой АЦ типа (полное разрушение емкости, пожар пролива, взрыв и т.д.) и расчет надо проводить как для наземной емкости.
Подскажите, действительно надо моделировать размещение надземного резервуара на площадке для АЦ?
В руководстве программы написано, что инструмент "гибкое соединение" позволяет моделировать АЦ, прставляющую топливо на АЗС. Посмотрел расчеты в ПромРиске для нескольких АЗС, в них данный вопрос моделировался как раз через "гибкое соединение".
Как можно этот вопрос обосновать? Если конечно можно....
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Учет АЦ в расчете пожарного риска для АЗС

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
Это не в нашей компетенции - говорить надо или не надо моделировать цистерну. Это вопрос дискуссионный, среди специалистов есть разные мнения надо/не надо.
Если получили такое замечание - смоделируйте. Для этого надо добавить наземный горизонтальный резервуар (цистерну) и указать свойство "Вероятность присутствия" в зависимости от того, сколько часов в году АЦ находится на территории АЗС.
Ответить