Индивидуальный пожарный риск в зданиях
Добавлено: 27 окт 2023, 18:17
Добрый день.
Имеется объект - АЗС с газообразным топливом, на территории АЗС есть здание обслуживания клиентов.
Рассчитали отдельно потенциальный риск для здания (4.894*10-7), вписали его в promrisk (см. скриншоты), сделали расчет, сформировали отчет.
Однако в таблицах с индивидуальным пожарным риском в столбце Pi стоит другая цифра, вернее, диапазон 5.015*10-7...5.336*10-7. И значение Rm посчитано умножением qim на этот вот непонятный Pi.
В связи с этим вопрос: откуда берется такое непонятное значение Pi ? и как его вернуть к нормальному значению.
Мы было предположили, что накладывается потенциальный риск от наружных установок, но в месте расположения здания потенциальный риск от наружных установок на два-три порядка выше...
PS. на скриншоте 3 видно какую-то область красного цвета вокруг здания. Чем обусловлено её наличие? Может ли она влиять на возникновение нашей проблемы?
Заранее спасибо!
Имеется объект - АЗС с газообразным топливом, на территории АЗС есть здание обслуживания клиентов.
Рассчитали отдельно потенциальный риск для здания (4.894*10-7), вписали его в promrisk (см. скриншоты), сделали расчет, сформировали отчет.
Однако в таблицах с индивидуальным пожарным риском в столбце Pi стоит другая цифра, вернее, диапазон 5.015*10-7...5.336*10-7. И значение Rm посчитано умножением qim на этот вот непонятный Pi.
В связи с этим вопрос: откуда берется такое непонятное значение Pi ? и как его вернуть к нормальному значению.
Мы было предположили, что накладывается потенциальный риск от наружных установок, но в месте расположения здания потенциальный риск от наружных установок на два-три порядка выше...
PS. на скриншоте 3 видно какую-то область красного цвета вокруг здания. Чем обусловлено её наличие? Может ли она влиять на возникновение нашей проблемы?
Заранее спасибо!