Страница 1 из 1

Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 27 окт 2023, 18:17
Федор М.
Добрый день.
Имеется объект - АЗС с газообразным топливом, на территории АЗС есть здание обслуживания клиентов.
Рассчитали отдельно потенциальный риск для здания (4.894*10-7), вписали его в promrisk (см. скриншоты), сделали расчет, сформировали отчет.
Однако в таблицах с индивидуальным пожарным риском в столбце Pi стоит другая цифра, вернее, диапазон 5.015*10-7...5.336*10-7. И значение Rm посчитано умножением qim на этот вот непонятный Pi.
В связи с этим вопрос: откуда берется такое непонятное значение Pi ? и как его вернуть к нормальному значению.
Мы было предположили, что накладывается потенциальный риск от наружных установок, но в месте расположения здания потенциальный риск от наружных установок на два-три порядка выше...

PS. на скриншоте 3 видно какую-то область красного цвета вокруг здания. Чем обусловлено её наличие? Может ли она влиять на возникновение нашей проблемы?

Заранее спасибо!

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 28 окт 2023, 05:11
FireCat
Добрый день, файл проекта пришлите, пожалуйста.

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 29 окт 2023, 07:57
Федор М.
FireCat писал(а): 28 окт 2023, 05:11 Добрый день, файл проекта пришлите, пожалуйста.
отправили на почту firecat@pyrosim.ru

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 29 окт 2023, 08:34
Федор М.
Ещё вопрос...
Каким образом promrisk выбирает расстояние до точек, для которых определяются вероятность поражения (например, волной давления):

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 30 окт 2023, 11:59
FireCat
Добрый день. Вот в этом видео мы рассказываем, как выбирается расстояние для определения вероятности поражения: https://vk.com/wall-178735312_546
Со вторым вопросом разбираемся, ответим немного позже.

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 30 окт 2023, 14:50
Сергей
Здравствуйте.
Все правильно, к потенциальному риску в здании 4,894·10⁻⁷ год⁻¹ добавляется потенциальный риск от оборудования объекта (от взрывов и вспышек), поэтому значение несколько больше.
А почему там интервал - потому что это площадной объект, в разных точках этой территории получаются разные значения: от 5,015 до 5,336·10⁻⁷ год⁻¹. После умножения на вероятность присутствия людей получается индивидуальный риск.
Подробнее об этом интервале - см. видео:
https://vk.com/wall-178735312_535

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Добавлено: 30 окт 2023, 18:58
Федор М.
Благодарю за исчерпывающие ответы.
Почему-то эти видеоролики как-то ускользнули от меня...