Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Обсуждение всех вопросов связанных с программой PromRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Федор М.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 мар 2023, 18:27

Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение Федор М. »

Добрый день.
Имеется объект - АЗС с газообразным топливом, на территории АЗС есть здание обслуживания клиентов.
Рассчитали отдельно потенциальный риск для здания (4.894*10-7), вписали его в promrisk (см. скриншоты), сделали расчет, сформировали отчет.
Однако в таблицах с индивидуальным пожарным риском в столбце Pi стоит другая цифра, вернее, диапазон 5.015*10-7...5.336*10-7. И значение Rm посчитано умножением qim на этот вот непонятный Pi.
В связи с этим вопрос: откуда берется такое непонятное значение Pi ? и как его вернуть к нормальному значению.
Мы было предположили, что накладывается потенциальный риск от наружных установок, но в месте расположения здания потенциальный риск от наружных установок на два-три порядка выше...

PS. на скриншоте 3 видно какую-то область красного цвета вокруг здания. Чем обусловлено её наличие? Может ли она влиять на возникновение нашей проблемы?

Заранее спасибо!
Вложения
1.PNG
1.PNG (25.59 КБ) 1264 просмотра
2.PNG
2.PNG (97.85 КБ) 1264 просмотра
3.PNG
3.PNG (796.36 КБ) 1264 просмотра
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение FireCat »

Добрый день, файл проекта пришлите, пожалуйста.
Федор М.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 мар 2023, 18:27

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение Федор М. »

FireCat писал(а): 28 окт 2023, 05:11 Добрый день, файл проекта пришлите, пожалуйста.
отправили на почту firecat@pyrosim.ru
Федор М.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 мар 2023, 18:27

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение Федор М. »

Ещё вопрос...
Каким образом promrisk выбирает расстояние до точек, для которых определяются вероятность поражения (например, волной давления):
Вложения
4.PNG
4.PNG (97.4 КБ) 1252 просмотра
FireCat
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 08:03

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение FireCat »

Добрый день. Вот в этом видео мы рассказываем, как выбирается расстояние для определения вероятности поражения: https://vk.com/wall-178735312_546
Со вторым вопросом разбираемся, ответим немного позже.
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
Все правильно, к потенциальному риску в здании 4,894·10⁻⁷ год⁻¹ добавляется потенциальный риск от оборудования объекта (от взрывов и вспышек), поэтому значение несколько больше.
А почему там интервал - потому что это площадной объект, в разных точках этой территории получаются разные значения: от 5,015 до 5,336·10⁻⁷ год⁻¹. После умножения на вероятность присутствия людей получается индивидуальный риск.
Подробнее об этом интервале - см. видео:
https://vk.com/wall-178735312_535
Федор М.
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 мар 2023, 18:27

Re: Индивидуальный пожарный риск в зданиях

Сообщение Федор М. »

Благодарю за исчерпывающие ответы.
Почему-то эти видеоролики как-то ускользнули от меня...
Ответить