Как расположить вертикальный резервуар на бетонном основании

Обсуждение всех вопросов связанных с программой PromRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Андрей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 авг 2020, 15:28

Как расположить вертикальный резервуар на бетонном основании

Сообщение Андрей »

Добрый вечер.
Согласно технологической части проектной документации газгольдер располагается на бетонном строении на высоте 11,7 метров.
В программе резевуар ставится только на поверхность земли. Подскажите как разместить в программе резервуар на высоте 11,7 метров, т.е сверху бетонного строения?
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Как расположить вертикальный резервуар на бетонном основании

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
Так же как и с трубопроводами - существующая редакция методики не учитывает высоту расположения оборудования. Поэтому считайте просто как наземный.
Мы конечно понимаем, что характер разлития с высоты отличается от обычного, но методики как это учесть сейчас нет.
Ответить