Как изменить высоту расположения газопровода

Обсуждение всех вопросов связанных с программой PromRisk

Модератор: Ilya

Ответить
Андрей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 авг 2020, 15:28

Как изменить высоту расположения газопровода

Сообщение Андрей »

Добрый вечер.
Согласно технологической части проектной документации газопровод подводящий и отводящий располагаются на высоте 8 метров над землей.
Как поменять высоту размещения газопроводов?
Аватара пользователя
Сергей
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 04:41

Re: Как изменить высоту расположения газопровода

Сообщение Сергей »

Здравствуйте.
Высоту можно не указывать, она на риск не влияет (по крайней мере в существующей редакции методики). Просто в отчёте можете в описании указать, а в расчете она ни на что не влияет.