Страница 1 из 1

Лог ошибки

Добавлено: 13 май 2021, 13:00
Алексей
Здравствуйте!
Прошу оказать помощь в решении проблемы возникающей при работе с программой.
При расчете выдается сообщение: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта".
Проверкой введенных в программу данных не обнаружил ошибки.
Файл программы готов отправить по почте.

Re: Лог ошибки

Добавлено: 13 май 2021, 17:31
Сергей
Здравствуйте.
Пришлите, пожалуйста, файл проекта и если есть - лог ошибки - на почту firecat@pyrosim.ru

Re: Лог ошибки

Добавлено: 15 май 2021, 03:45
Сергей
Спасибо. Посмотрели. Это происходит из-за того, что один из участков трубопровода вышел за границу объекта. Нужно расширить границу объекта, чтобы всё оборудование полностью находилось внутри границы.
Мы добавим функцию, чтобы перед расчетом это условие более тщательно проверялось, с выводом сообщения.