Здравствуйте! программе PromRisk версия 2.35.2 в отчете не могу найти параметр – высота пламени.
Пытаемся обосновать сокращение противопожарного расстояния от площадки слива АЦ ЖМТ до соседнего объекта через устройство противопожарной стены.
уменьшение противопожарного расстояния
Модератор: Ilya
Re: уменьшение противопожарного расстояния
Добрый день.
Величины "высота пламени" в методике для расчета пожарного риска нет, есть длина пламени. В отчете приводится подробный расчет, если установлены точечный или параметрический измерители.
Величины "высота пламени" в методике для расчета пожарного риска нет, есть длина пламени. В отчете приводится подробный расчет, если установлены точечный или параметрический измерители.