Страница 1 из 1
					
				Категория наружной утановки
				Добавлено: 07 авг 2017, 20:23
				 Александр
				Можно ли каким-то образом понизить категорию наружной установки резервуара со спиртом с Ан до Вн?Может площадь разлива уменьшить
			 
			
					
				Re: Категория наружной утановки
				Добавлено: 07 авг 2017, 20:29
				 Сергей
				Да, похоже только площадью разлива можно повлиять.
			 
			
					
				Re: Категория наружной утановки
				Добавлено: 07 авг 2017, 20:34
				 Сергей
				Хотя нет, даже при достаточно маленькой площади категория Ан остается...
			 
			
					
				Re: Категория наружной утановки
				Добавлено: 07 авг 2017, 20:34
				 Сергей
				Какой объем резервуара?
			 
			
					
				Re: Категория наружной утановки
				Добавлено: 07 авг 2017, 20:42
				 Александр
				50 тонн
			 
			
					
				Re: Категория наружной утановки
				Добавлено: 08 авг 2017, 07:02
				 Сергей
				Можно попробовать определить категорию расчетом риска.
Избыточное давление останется прежним, но за счет малых вероятностей возникновения аварийных ситуаций, возможно, риск получится меньше одной миллионной в год на расстоянии 30 метров.
			 
			
					
				Re: Категория наружной утановки
				Добавлено: 08 авг 2017, 07:07
				 Сергей
				С учетом того, что взрывоопасное облако образуется только при штиле, вероятность взрыва или вспышки будет еще меньше.
Пример расчета риска для резервуара есть в методических указаниях на странице 
http://www.mars-pb.ru/index.php/publikatsii (Надежность технических систем и техногенный риск: методические указания), но там специально упрощено все, вероятность ветра 100%, поэтому только либо Вн, либо Дн получается. Ну так, для примера, посмотрите.